高层普通住宅楼梯活荷载取值?
whubaibai
whubaibai Lv.7
2010年03月25日 16:29:52
只看楼主

2还是3.5?荷载规范4.1.1好像不是很明确。下面这本书说是3.5民用建筑工程设计常见问题分析及图示(结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础)批准部门:中华人民共和国建设部          批准文号:建质[2005]14号主编单位:中国建筑标准设计研究院、中元国际工程设计研究院、中国建筑科学研究院建筑地基基础研究所实行日期:二00五年三月一日            

2还是3.5?
荷载规范4.1.1好像不是很明确。
下面这本书说是3.5

民用建筑工程设计常见问题分析及图示
(结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础)
批准部门:中华人民共和国建设部          批准文号:建质[2005]14号
主编单位:中国建筑标准设计研究院、中元国际工程设计研究院、
中国建筑科学研究院建筑地基基础研究所
实行日期:二00五年三月一日             图集号:05SGl09-1
2.1.1 高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2,不符合《荷载规范》第4.1.l条和表4.l.l项11(3)的要求。
改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订第4.1.l条表4.1.1项次11(3)中规定:其他民用建筑及当人流可能密集时,其走廊、楼梯,门厅楼面均布活荷载取3.5kN/m2。因此对高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯的楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2不正确,应取3.5kN/m2。
whubaibai
2010年03月25日 16:53:46
2楼
2还是3.5?
libing19870706
2010年03月25日 16:54:22
3楼
1.宿舍、旅馆、医院病房托儿所、幼儿园、住宅 2.0
2.办公楼、教室、餐厅、医院门诊部 2.5
3.当人流可能密集时 3.5
不过好像一般都是取3.5的
回复
kungfutiger
2010年03月25日 21:04:03
4楼
高层普通楼梯可以取2.5kN/m2;如果是高层中的消防楼梯,人流可能密集,应取3.5kN/m2.
回复
gsj-67
2010年03月26日 23:29:40
5楼
高层中的楼梯,大部分都是消防疏散时用的,取3.5合适
回复
thy1970
2010年03月27日 09:23:45
6楼
应为3.5,多层住宅可以取2.5
回复
523ft
2010年03月27日 14:43:18
7楼
我们院(省属甲级设计院)的做法是直接取3.5。以前取过2.5,结果被审图中心提出问题了,后来直接省事全取3.5。住宅一般影响不大。公建局部梁影响大。
回复
whubaibai
2010年04月02日 16:19:03
8楼
同意,我查了一下建筑上面的疏散楼梯,一般高层都属于疏散楼梯的,所以……
回复
homer-davis
2010年04月03日 11:36:40
9楼
高层住宅一般一个单元是两户,合用一个楼梯,这个楼梯平时一般使用,但是要是失火就必须符合消防的要求,甲方不可能为消防设置楼梯,为平时使用在设置一个楼梯,太浪费了,只能一部楼梯兼职用,所以只能当消防梯考虑。。。。
回复
yyy168
2010年04月03日 23:20:20
10楼
直接取3.5,省事又安全,只要“当人流可能密集时”就取大值
回复
qubo_1983
2010年04月04日 02:00:02
11楼
甲级设计院的做法是直接取3.5,我们院也是如此,最近就在设计高层的楼梯结构,亲身经验哈!
回复