电缆短路打火花、着火,而断路器却不跳闸,这是为什么?
putao77
putao77 Lv.2
2010年03月25日 16:12:06
来自于断路器
只看楼主

今天在街上,看到一条低压电缆接地短路,一直打火花,长达2分钟之久,然而却不见开关跳闸断电,这是什么原因?

今天在街上,看到一条低压电缆接地短路,一直打火花,长达2分钟之久,然而却不见开关跳闸断电,这是什么原因?
免费打赏
hero_2008
2010年03月25日 16:17:41
2楼
“街上出现低压电缆短路打火”——估计这是供电局管理的范畴,应该是断路器整定值调整得过大或者动作失灵。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月25日 16:23:13
3楼
接地故障保护是否设了,灵敏度是否满足要求了
回复
landy97171
2010年03月25日 20:18:24
4楼
因为供电局变压器低压侧部设置接地保护,所以不会跳闸
短路电流没有达到低压只能电路器的保护值,不会跳闸
回复
wangzhiqungz
2010年03月26日 00:20:36
5楼
不要认为打火就是故障电流很大。理论上,0.5A电流都能产生火花。首端保护开关设置不对或许失效
回复
yangyongwu
2010年03月26日 03:28:22
6楼
开关整定的问题,但是按常规的做法是每个回路上都有开关的,下级的开关环了,我认为只能是这样,
回复
xiazyia
2010年03月26日 08:40:42
7楼
是不是开关整定电流过大,短路电流不够引起的
回复
wyqyb
2010年03月26日 09:39:09
8楼
谢谢楼主
回复
putao77
2010年03月26日 16:21:16
9楼
电流多大现场是没办法测量的,当时电缆已经着火,说明电流是很大的,整定值调得太大的说法是有可能,
但我个人认为电流已经超过开断电流值, 断路器的接点接死。请高手回答, 有无这种可能性?!
回复
l340023
2010年03月27日 11:26:49
10楼
2楼正解
回复
gzmo
2010年03月27日 11:31:11
11楼
哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
回复