高规规定:高位消防水箱的消防储水量, 一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。我现在这个项目楼高70米,属于一类居住建筑,但是为什么消防水箱容积式18立方呢?
高规规定:高位消防水箱的消防储水量, 一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。我现在这个项目楼高70米,属于一类居住建筑,但是为什么消防水箱容积式18立方呢?
2楼
是不小于12个立方。你的18立方是有效容积还是总容积呢,如果是总容积,则有效容积是12立方
回复
3楼
:funk:
回复
4楼
规范里只是说一类住宅不小于12m3,但水箱容积是按计算得到的,10min的消防出水量,包括消火栓和自动喷淋
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
有喷淋 自然就 18了。没喷淋就 12
回复
7楼
消防水量大于25L/S的,水箱容积大于18的仍可以采用18,所以一般都采用18。(18是有效容积):handshake
回复