请教此结线图为什么不对,会产生漏电
lazino
lazino Lv.3
2010年03月25日 15:00:19
只看楼主

请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么?

请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么? 电表箱结线图.jpg

电表箱结线图.jpg

免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月25日 16:25:25
2楼
审图的意思是不是,要多条PE,这样就安全一点了?
回复
siue_buchx
2010年03月25日 16:43:22
3楼
你用的是什么系统啊,4根线指的是:A.B,C,PEN,吗?
回复
lazino
2010年03月25日 17:44:26
4楼
是 A B C PEN 四根线,估计是审图的将3极开关看成4极的了,看了很久都没发现有什么问题啊
回复
landy97171
2010年03月25日 20:09:30
5楼
这个图没什么问题
回复
wangzhiqungz
2010年03月26日 00:15:51
6楼
他没解释容易产生漏电的原因吗?
回复
lazino
2010年03月26日 09:41:18
7楼
他说开关断开 有可能PEN线会导致漏电
回复
hf992434
2010年03月26日 10:10:29
8楼

如果是3极漏电开关,通电时漏电开关都合不上;如果是4极,也有问题,因为PEN线含有PE线是不允被开关切断的。

[ 本帖最后由 hf992434 于 2010-3-26 10:13 编辑 ]
回复
electricity
2010年03月26日 11:19:02
9楼
如果你的PEN做了重复接地, 我实在看不出这个图有什么问题
回复
henananyanggutao
2010年03月26日 11:20:08
10楼
图上应该是设备接地。进出断路器电源进线采用5芯电缆,其中有一根是单独的电气接地线,一端接到设备上,另一端通过系统地接到接地网上。不知说的对不对,请指教。
回复
lazino
2010年03月26日 14:36:38
11楼
#9楼大哥,用3极漏电开关通电时漏电开关会合不上么?应该不会吧。
进线不用5根电缆也可以啊,第4根作为PEN线,我不接入开关里面,而是和配电箱外壳相接,然后再接地,因该没有什么问题的
回复

相关推荐