惊天谎言,请教高手:关于电流互感器动稳定、热稳定的问题。
wyxhanmay
wyxhanmay Lv.12
2010年03月25日 13:28:10
来自于变压器
只看楼主

在GB-1208-2006(电流互感器)标准中,对电流互感器热稳定、动稳定的定义如下:3. 1.28额定 短 时 热电流rateds hort-timet hermalc urrent在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受Is且无损伤的一次电流方均根值。3. 1.29额定 动 稳 定电流ratedd ynamiccu rrent在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次

在GB-1208-2006(电流互感器)标准中,对电流互感器热稳定、动稳定的定义如下:
3. 1.28额定 短 时 热电流rateds hort-timet hermalc urrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受Is且无损伤的一次电流方均根值。
3. 1.29
额定 动 稳 定电流ratedd ynamiccu rrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次
电流峰值。
问题出来啦:电流互感器二次绕组正常工作时就是基本处于短路状态,若按上述定义,动稳定、热稳定如何校验?怎样理解标准中的定义?本人怀疑标准写错了!!!
免费打赏
tnc
2010年03月26日 12:57:03
2楼
没有任何错误啊!
二次绕组正常工作时就是处于短路状态,此时最大能承受多少电流就是稳定电流啊
回复
wyxhanmay
2010年03月27日 13:34:10
3楼
一时糊涂,理解啦!
回复