在GB-1208-2006(电流互感器)标准中,对电流互感器热稳定、动稳定的定义如下:3. 1.28额定 短 时 热电流rateds hort-timet hermalc urrent在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受Is且无损伤的一次电流方均根值。3. 1.29额定 动 稳 定电流ratedd ynamiccu rrent在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次
3. 1.28额定 短 时 热电流rateds hort-timet hermalc urrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受Is且无损伤的一次电流方均根值。
3. 1.29
额定 动 稳 定电流ratedd ynamiccu rrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次
电流峰值。
问题出来啦:电流互感器二次绕组正常工作时就是基本处于短路状态,若按上述定义,动稳定、热稳定如何校验?怎样理解标准中的定义?本人怀疑标准写错了!!!