求助:大用电量的低压设备应如何配线??
vagrancy
vagrancy Lv.2
2005年08月08日 22:05:08
只看楼主

现有一工程望各路高手指教,具体如下:某工业厂房有车间一、二两座,变电房和低压配电房均设于车间一首层内,而车间二内有烤炉设备100KW,一条生产线三台共300kw,另有其余设备数台共400kw,(请注意:数台设备与烤炉分开,即动力设备共700KW,而且另有照明约50kw)请问由该等设备如何配线较为理想?(用封闭母线或都用并联式电缆由车间一引线到车间二,再到设备位置设低压配电柜控制是否可行??)请大家多提点意见,或者实况中是否有相关工程,又是如何配线的?

现有一工程望各路高手指教,具体如下:某工业厂房有车间一、二两座,变电房和低压配电房均设于车间一首层内,而车间二内有烤炉设备100KW,一条生产线三台共300kw,另有其余设备数台共400kw,(请注意:数台设备与烤炉分开,即动力设备共700KW,而且另有照明约50kw)请问由该等设备如何配线较为理想?(用封闭母线或都用并联式电缆由车间一引线到车间二,再到设备位置设低压配电柜控制是否可行??)请大家多提点意见,或者实况中是否有相关工程,又是如何配线的?
hhming
2005年08月09日 14:28:01
2楼
用电缆直接由车间一引线到车间二配电控制柜。
回复
ttt2050
2005年08月09日 14:38:38
3楼
400KW较大了,电流750A以上。我觉得用800A规格的封闭母线配线为好。不过比用电缆价格似乎是贵小小。
回复
lidan0730
2005年08月09日 14:52:05
4楼
回复
jtlan0125
2005年08月09日 15:34:23
5楼
看看你的实际情况,建议还是用封闭母线配线为好.
回复
fire
2005年08月10日 10:57:07
6楼
用多条电缆直接由车间一引线到车间二各个设备.
回复
mqgg
2005年08月10日 11:06:07
7楼
这个无所谓吧用什么都可以看价钱了
回复
chmoon1976
2005年08月10日 13:23:40
8楼
看烤炉的使用情况,若是比较重要的负荷而且现场有独立配电柜,那直接从车间一引来,若无独立配电柜且负荷较重要(正常情况下三台同时启用),可由电缆(2根150mm2)引来,并设配电柜一套。其他负荷400kW可做MCC柜(进线电缆、进线开关的选择需要你进行负荷计算和短路电流计算)。
回复

相关推荐

APP内打开