在一个TT供电系统中接有一个单相RCD(30mA),把RCD出线N线经1KΩ电阻接PE线RCD就立即动作,但把RCD出线L线经500Ω电阻接PE线也不动作!有人能解释吗?
在一个TT供电系统中接有一个单相RCD(30mA),把RCD出线N线经1KΩ电阻接PE线RCD就立即动作,但把RCD出线L线经500Ω电阻接PE线也不动作!有人能解释吗?
2楼
应当说,无论N线还是L线,一旦通过了RCD后都不能接PE线,因为一旦进行连接,就可能造成RCD内部的零序互感器出现剩余电流,而且一旦达到动作值时就会动作。所以你的第一个说法是对的,但第二个说法有点不对。我估计可能是你操作的问题,要不然你再试试?
回复
3楼
按原理是应该无论N线还是L线一旦从另一途径产生电流(30mA),RCD就会动作.
就是因实际试验时出现以上问题!
回复
4楼
L和N没弄反吧
回复
5楼
回复
6楼
..............
回复
7楼
未试验之前,RCD之后的N线对地电压?L线对地电压?
回复
8楼
3
回复
9楼
都是220/5W灯泡,你怎么一会说是500欧,一会说是1000欧?
回复
10楼
没有测,明天回去测!
回复
11楼
L线对地电压应不高,因此时5W、10W灯是不亮的。
回复