请教: 原设计的开关型号为XLP1-160A/3P(ABB),若要替换为施耐德的开关,该选用何种型号呢? 先谢谢大家了!
请教:
原设计的开关型号为XLP1-160A/3P(ABB),若要替换为施耐德的开关,该选用何种型号呢?
先谢谢大家了!
2楼
我不懂啊,我从来不选开关得啊,我从来不画图得啊,所以我从来也没读过书得啊
回复
3楼
NS160系列。。
回复
4楼
俺没有用过这个开关啊
回复
5楼
NS160H系列的。具体的型号我明天能给你发过来。。。
回复
6楼
用的着NS160H的吗?高分断能力的,没必要吧。
XLP1-160A/3P(ABB)这个也不是ABB的开关型号吧
回复
7楼
XLP为隔离开关,类似于QSA。为什么要用施乃德的呢?
回复
8楼
XLP为ABB的刀熔开关。形状结构和国产的HR5差不多。和施耐德的哪种差不多?目前没有找到?
是不是OPUS?
回复
9楼
谢谢各位!原因是业主要求所有配电箱的开关都用施耐德的。
回复
10楼
施耐德只有OPUS系列是熔断器式隔离开关了,一般报价说的所有开关选用施耐德,是不包括隔离开关的
回复