抗浮桩怎么计算?
beam69
beam69 Lv.3
2005年08月08日 20:10:46
只看楼主

哪位高手计算过抗浮桩,请进。

哪位高手计算过抗浮桩,请进。
免费打赏
changkongwuxian
2005年08月09日 11:41:59
2楼
G*0.9/(F*0.8)>1.3,G是重力,F是浮力。大地下室要分块计算,柱子范围之内单独拿出来算。
然后计算抗浮桩承载力,对着地质资料,分层计算侧阻力,要加上桩自重,这个不能忽视。也就是确定直径和桩长了,让抗浮力加上G能大于浮力
回复
explorer_2005
2005年08月10日 15:45:53
3楼
changkongwuxian兄所说的就是抗拔桩承载力的计算吧,同意changkongwuxian的说法,想补充一点就是桩的自重如果位于水位一些要用浮重度。另想请教一些changkongwuxian兄,抗拔桩的桩身配筋应该如何计算。
回复
xmhqh
2005年08月11日 18:39:51
4楼
抗浮桩承载力=抗压桩承载力*抗拔系数
抗拔系数=0.5-0.7(沙土);
     0.7-0.8(拈性土.粉土)
回复
bzh2005
2006年11月29日 15:28:50
5楼
G*0.9/F>1.05,G是重力,F是浮力。
回复
njhhfjw321
2006年12月30日 20:07:21
6楼
那在什么规范里有关于抗浮的计算呢
回复
nhtgw
2008年08月21日 11:23:40
7楼
桩基规范吧
:victory:
回复
mangm_2000
2009年03月28日 17:21:49
8楼
哪个高手有没有这方面的小软件可以帮助计算提高效率哦?
回复
mangm_2000
2009年03月28日 17:28:35
9楼
这个兄弟说得不错
感谢交流
回复
lkh201
2009年06月11日 23:14:12
10楼
0.3mm裂缝控制。抗拔桩极限承载力按桩基规范5.4.6条,注意公式未计入桩身自重。绝对不考虑活载。抗拔计算一定要留有余地。抗浮结构如密布钉针固定的毯子,每一根针受拉力稳定时,其中一根失效拔出,会起连锁拔出效应。荷载2006版对抗浮计算的有利荷载可取小于1的系数的规定,而没有用原荷载规范0.9系数,我认为是给设计人员的更充分考虑余地。