高层建筑女儿墙的体型系数
w290000026
w290000026 Lv.7
2010年03月24日 20:52:37
只看楼主

高层建筑女儿墙在抗风验算时,其体型系数如何取值?

高层建筑女儿墙在抗风验算时,其体型系数如何取值?
免费打赏
zhugeguang
2010年03月25日 21:02:54
2楼
荷载规范:表7.3.1的33项。如果女儿墙复杂时还要考虑7.3.3条。
回复
changyx
2010年03月26日 14:55:01
3楼
直立女儿墙可取1.3
回复
ahaqhf
2010年03月26日 15:15:29
4楼
可以查阅荷载规范:表7.3.1的33项。如果女儿墙复杂时还要考虑7.3.3条。
回复
sumydong2008
2011年03月15日 11:07:22
5楼
楼上两位说的应该是对的,正面按7.3.1第33项去+1.3,负压系数7.3.3条取-1.0,直接取2.3就是了