电流互感器 电源线接错会怎么样
fychq
fychq Lv.2
2010年03月24日 18:52:26
来自于变压器
只看楼主

我单位的电表接有电流互感器。我发现电表走的很慢。。。仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a这样接电表会慢么?

我单位的电表接有电流互感器。我发现电表走的很慢。。。

仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a

这样接电表会慢么?
免费打赏
lingxuct
2010年03月25日 12:35:17
2楼
错相,不但会慢,还会反转!
回复
sfmzhou
2010年03月25日 21:43:09
3楼
应该只接了两相电流吧?接了三相电流吗?我还没有看见过接三相电流的!
回复
fychq
2010年03月26日 23:59:33
4楼
接了三相电流
回复
sunrise03
2010年03月27日 13:16:27
5楼
太好了,偷电就这样干
回复
xdetect
2010年03月28日 00:20:46
6楼

三相四线三元件表。:(
回复
xiaoxueqing1122
2010年03月28日 17:00:07
7楼
计量不准。
回复
y502x
2010年03月28日 17:42:42
8楼
学习了.