我单位的电表接有电流互感器。我发现电表走的很慢。。。仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a这样接电表会慢么?
仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a
这样接电表会慢么?
我单位的电表接有电流互感器。我发现电表走的很慢。。。仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a这样接电表会慢么?