10kv高压传动试验之怪现象?!求高手挑战解答!
banbijianhairi
2010年03月24日 16:03:34
来自于继电保护
只看楼主

今天上午进行10kv高压柜整体检修试验,在一切试验项目都快完成的时候,就剩下各个柜子的传动试验(老柜子),在进行第一个柜子高压c相电流互感器LA-10传动试验时,我们将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流),立刻停止给流,开始用万用表测量c相电流互感器一次侧电阻、通路、对地,结果正常,师傅们开始讨论(安排升流设备先去干别的柜子传动去了),说是可能由于电流互感器二次侧没接好造成磁通饱和,所以流给不上去(本人极力反对这意见,二次断开只可能产生高电压,一次侧流给给不上去关二次侧什么事,一次侧是通的。)。然后又检测0.5级、3级的通路、阻值、对地,结果正常。开始检查高压柜端子排,电流回路正常。组长开始尝试将流互二次侧与端子排断开,并短封流互二次侧出头,再次进行升流传动,一切正常,卡流表有读数了(周围人更迷茫了*-*),将二次侧恢复,螺丝拧紧。再次给流传动,一切正常!事闭,组长分析由于二次侧螺丝未拧紧造成二次侧虚接所以升流升不上去(我更晕了)。哪位大侠能给分析一下这到底怎么回事?我认为只要是一次侧是通的,就应该有流,卡流表应该有数,除非一次侧断开了。但是怎么解释一次侧通的,阻值正常,结果给不上去啊?听他们说去年也是这样的情况。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 23:57 编辑 ]
免费打赏
banbijianhairi
2010年03月27日 15:46:31
12楼
(升流电源是5v的电压、500A的电流,这是可调的)

[ 本帖最后由 banbijianhairi 于 2010-3-27 15:51 编辑 ]
回复
hczlw
2010年03月27日 19:51:40
13楼
升流电源的参数在这里面不用考虑了
这个时候的CT,就是一个一次线圈为1匝二次线圈N多匝的变压器,如果二次开路,一次电流自然上不去

多谢上面几位指教
回复
cjs43666837
2010年03月28日 12:39:10
14楼
楼主你们不要不相信老师傅的话~~~他们说的是对的~~
我做过的CT不少(两三百台应该有了):lol ~~理论上我说得不是很清楚~~但我的实践证实了他们所说的现象~~
回复
banbijianhairi
2010年03月28日 16:36:23
15楼
原理上讲不通
回复
banbijianhairi
2010年03月29日 19:51:43
16楼
真的是因为电流互感器二次线路没接好?
回复
hczlw
2010年03月29日 20:23:00
17楼
二次开路,就相当于接了一个阻抗极大的负载,近似开路,电流当然上不去
回复
yutaolion
2010年03月30日 11:18:48
18楼
下载了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。大家共同进步。
回复
流云雨
2010年03月30日 12:00:22
19楼

这位兄台你的回复太纠结了
回复
joy100
2010年03月30日 12:24:27
20楼
二次开路加一次是加不大,加同样电流调压器要转很多转
回复
lianlou
2010年03月30日 14:00:45
21楼
想想电流互感器的工作原理,二次侧开路造成的
回复

相关推荐

APP内打开