今天上午进行10kv高压柜整体检修试验,在一切试验项目都快完成的时候,就剩下各个柜子的传动试验(老柜子),在进行第一个柜子高压c相电流互感器LA-10传动试验时,我们将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流),立刻停止给流,开始用万用表测量c相电流互感器一次侧电阻、通路、对地,结果正常,师傅们开始讨论(安排升流设备先去干别的柜子传动去了),说是可能由于电流互感器二次侧没接好造成磁通饱和,所以流给不上去(本人极力反对这意见,二次断开只可能产生高电压,一次侧流给给不上去关二次侧什么事,一次侧是通的。)。然后又检测0.5级、3级的通路、阻值、对地,结果正常。开始检查高压柜端子排,电流回路正常。组长开始尝试将流互二次侧与端子排断开,并短封流互二次侧出头,再次进行升流传动,一切正常,卡流表有读数了(周围人更迷茫了*-*),将二次侧恢复,螺丝拧紧。再次给流传动,一切正常!事闭,组长分析由于二次侧螺丝未拧紧造成二次侧虚接所以升流升不上去(我更晕了)。哪位大侠能给分析一下这到底怎么回事?我认为只要是一次侧是通的,就应该有流,卡流表应该有数,除非一次侧断开了。但是怎么解释一次侧通的,阻值正常,结果给不上去啊?听他们说去年也是这样的情况。
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 23:57 编辑 ]
2楼
楼主有了答案后,可别忘了在这里分享:D
去年这样的情况,发生在同一回路上吗?
如果组长讲的是对的,就是可以重复的,比如随便找个电流互感器,二次端子松开,一次加电流试一下,或者就在这个回路上再来一遍
我怀疑是第一次接线没接好,或者第一次试验时,仪器有故障了
回复
3楼
不是高手,咱不敢“挑战”!
“将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流)”,后来且正常了,又没找到不正常的原因。
这种试验人员常碰到的问题,楼主没说错,与二次无关,且是一个非常低级的错误!
升流器电源没接好?!!!
回复
4楼
升流电源没问题啊,c相不行后,升a相没问题!(都在一个柜子啊)
回复
5楼
这个确实不是升流器电源的问题,应该是二次回路的问题,我也遇到过类似的情况。二次侧开路的话一次侧应该是高电压
回复
6楼
查到是二次开路了?
楼上的说法,无法用电学原理解说通。
回复
7楼
很明显是二次开路造成
回复
8楼
我ye怀疑是第一次接线没接好
回复
9楼
可不可以这样想,在做这个试验时,CT二次开路就相当于一个空载变压器,只有极小的励磁电流,所以出现楼主描述的现象
回复
10楼
升流器电源没接好
回复
11楼
给你解释一下吧:
1.首先应明确,升流器是一个电源。
2.再明确,所有变压器类设备的功率,都是负荷侧决定电源侧,即常说的二次侧电流决定一次侧电流。
3.CT二次侧开路,相当于二次侧电流为0,则一次侧无电流。
回复