结构设计工作几年没注意的PKPM基础底板钢筋计算的问题
mjm0000
mjm0000 Lv.2
2010年03月24日 09:43:15
来自于PKPM
只看楼主

结构设计几年了,没注意到PKPM基础底板钢筋计算的这个问题,请教下各位专业人士,PKPM算独立基础的时候,底板钢筋参数点了直径大于10采用二级钢,独基计算书里面钢筋强度仍然显示全部fy=210,请问这PKPM程序计算时,底板钢筋强度fy是按210算的还是按300?很是疑惑,麻烦哪位高手给解答下,这个涉及到底板配筋量问题,如果用二级钢计算很多基础底板最小配筋率0.15%就能满足要求,但是若采用一级钢配筋率可能达到0.2%以上。我大部分独基计算都是通过PKPM读取荷载标准组合,然后采用TSSD计算的,TSSD里面不存在上面提到的问题,偶尔用PKPM计算,打印计算书的时候也没在意到上述问题。

结构设计几年了,没注意到PKPM基础底板钢筋计算的这个问题,请教下各位专业人士,PKPM算独立基础的时候,底板钢筋参数点了直径大于10采用二级钢,独基计算书里面钢筋强度仍然显示全部fy=210,请问这PKPM程序计算时,底板钢筋强度fy是按210算的还是按300?很是疑惑,麻烦哪位高手给解答下,这个涉及到底板配筋量问题,如果用二级钢计算很多基础底板最小配筋率0.15%就能满足要求,但是若采用一级钢配筋率可能达到0.2%以上。我大部分独基计算都是通过PKPM读取荷载标准组合,然后采用TSSD计算的,TSSD里面不存在上面提到的问题,偶尔用PKPM计算,打印计算书的时候也没在意到上述问题。

以下是采用“直径大于10采用二级钢”参数后的计算结果
节点号= 2 位置: C20.0 fak(kPa)= 180.0 q(m)= 1.20 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa

Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
379 -32.61 -52.45 2160.19 204.31 183.03 194.00 3632 3632

柱下独立基础冲切计算:
at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
600. 483 X+ 200. 525.1 541.2 640.
600. 483 X- 212. 554.9 555.0 650.
600. 483 Y+ 203. 534.9 541.2 640.
600. 483 Y- 205. 538.3 541.2 640.

基础各阶尺寸:
No: S B H
1 3700 3700 300
2 700 700 350

柱下独立基础底板配筋计算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
483 674.134 6045.502 483 654.888 5872.906
x实配:Φ14@130(0.23%) y实配:Φ14@130(0.23%)

[ 本帖最后由 mjm0000 于 2010-3-24 09:57 编辑 ]
banny029
2010年03月24日 13:46:00
2楼
PKPM出问题出得人都皮了,还加强自身实力吧。
回复
石头会说话
2010年03月24日 18:47:12
3楼
:) 独立基础计算中,jccad默认用一级钢fy=210计算,即便你选用二级或者三级钢。
根据你的计算结果,AGx=6045mm*mm,用二级钢fy=300代换计算出的钢筋面积就是Φ14@130(1184mm*mm),计算如下:
6045/3.7=1633mm*mm,1633*210/300=1143mm*mm,由此可见pkpm计算是没有问题的
回复
石头会说话
2010年03月24日 18:50:24
4楼
其实你想减小配筋率,用三级钢不是更省嘛!一点小见解,供楼主参考!
回复
woaipanqun
2010年03月27日 10:30:21
5楼
已经进行换算了!!不用担心!
回复
jingya0323
2011年04月12日 11:36:30
6楼
我怎么觉得不对
回复

相关推荐