2楼
如果仅做了伸顶通气管,只要满足了GB50015-2003上面的表4.3.12上的数据,就不用单排。
感觉办公楼就更不用单排了,管径放大些就好了。
回复
3楼
还是看建筑给排水设计规范吧,写得很清楚的。技术措施P78表4。6。8 <最低排水横管与立管连接处距排水立管管底垂直距离>
其实有问题先查设计规范是很有用的,我们的内容基本上各种规范都已规定死了,没有多少活的东西给我们发展发展。如果要讨论也只是一些规范模糊不清的。
回复
4楼
这些我都知道,我是新手,没有实际经验,设计上是完全符合规范的,但施工方提出实际上会出现倒灌情况,所以我想请叫一下有经验的人实际使用中到底会不会出现倒灌现象,这样心里好有个底。
回复
5楼
倒灌现象在房屋基础下沉的情况下是会出现的,因此如果有下沉情况存在的情况下,预埋套管的沉降量一定要留充分。除非室外的道路标高比室内高,一般情况是不会出现,总的来说还是施工质量问题,你设计考虑得最全,施工不负责,也是白费劲
回复
6楼
四层楼底层排水一般不用单独排,我一般五层以上建筑,底层才单排。不过卫生洁具多,排水管道排水有障碍时,也许会单排。
回复
7楼
技术措施上有,说的很明白,符合那两条就不用单排了.
回复
8楼
按规范,施工单位的话,有时候不能听的
回复