单位要效表,但都接有电流互感器。怎么办?
fychq
fychq Lv.2
2010年03月23日 22:15:09
来自于变压器
只看楼主

我单位几十块电表要效,但都接有电流互感器 我听说电流互感器 不能2次开路,关掉电将电表拿去效了还得将电流互感器去掉么/?工作量太大了呀

我单位几十块电表要效,但都接有电流互感器 我听说电流互感器 不能2次开路,关掉电将电表拿去效了

还得将电流互感器去掉么/?工作量太大了呀
免费打赏
zheng.ruiqiang
2010年03月23日 22:50:58
2楼
将CT二次侧的端子短接,然后再拆表就OK了。
回复
fychq
2010年03月23日 22:55:58
3楼
可以短接么(将s1 s2用线连接?

能不能带电短接?
回复
y502x
2010年03月23日 23:02:06
4楼
将CT二次侧的端子短接,然后再拆表,切记CT二次万万不可开路!
回复
bossdyc
2010年03月23日 23:24:33
5楼
可以带电短接。。。
回复
rxf760916
2010年03月24日 10:52:42
6楼
完全可以带电短接,注意不可断开二次回路,否则会出现二次高压
回复
fychq
2010年03月24日 12:10:43
7楼
互感器一端连着地 要不要坼除
回复
hero_2008
2010年03月24日 12:34:49
8楼
首先建议楼主不懂的话不要轻举妄动哦!
这个要有监护人才可以操作的,找你们单位有经验的同事一起解决。
回复
fychq
2010年03月24日 12:38:26
9楼
都没有实际经验
回复
lingxuct
2010年03月24日 12:39:44
10楼
停电后,先短接电流互感器二次,再拆表,包好电压线头后送电。

装表:停电,装表,拆开短接线,送电!
回复
fychq
2010年03月24日 12:46:32
11楼
互感器一端连着地 要不要坼除
回复