咨询大家2个问题: 1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么? 2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。

咨询大家2个问题:
1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700
那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么?
2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
往事如风
2010年03月24日 08:49:24
2楼
《全国民用建筑工程技术措施/结构/结构体系(2009年版)》第28页如下规定:
2.5.13 短肢剪力墙的判定应同时满足以下两条:
1、墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙(L形、工字形、T形的剪力墙,当有一个方向的墙肢截面高度与厚度之比大于8时,可不作为短肢剪力墙);
2、墙肢两侧均与跨高比大于2.5的连梁相连或一端与跨高比大于2.5的连梁相连一端为自由端。
注:当墙肢厚度不小于层高的1/12且不小于400mm时,即使墙肢截面高度与厚度之比在5~8之间,也不应判定为短肢剪力墙。
2.5.14 短肢剪力墙较多的剪力墙的定义:一般情况下,当剪力墙结构中由短肢剪力墙所承受的第一振型底部地震倾覆力矩占结构底部总地震倾覆力矩的40%~50%时,可认为是短肢剪力墙较多的剪力墙结构。如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,不应判定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。

PKPM的SATWE可以自动判断短肢剪力墙结构,2005版以后的PKPM程序对短肢墙均为双向墙长认定,但墙长仍按节点间距计算,故布墙时建议节点间距按8.5倍墙厚考虑为宜,以免误判。SATWE在定义“短肢剪力墙结构”后,在“混凝土构件配筋简图”中短肢墙构件有白色描边显示。只有当结构体系选为“短肢剪力墙结构”后,SATWE程序才自动提高相应构件的抗震等级,程序自动将其中的短肢墙构件(即墙肢高厚比为 5~8 的剪力墙)用提高后的抗震等级进行短肢墙构件的轴压比控制和剪力设计值放大。
可以看出SATWE未能按照2.5.13中第2条及注解的规定判断短肢剪力墙,程序有待改进。
回复
homer-davis
2010年03月24日 21:31:39
3楼
要想查到墙肢根部弯矩的百分比,在结构选型的下拉菜单里就要首先选择短肢剪力墙,然后计算后查看0.2Q0,看里面的比值,要是墙肢多数超过弯矩比值20%,可以认为是短肢墙,不过对PKPM的识别,本人有异议。。。。
回复
zjseasky
2010年06月18日 09:09:40
4楼
墙支的长度如何确定啊?
回复
钢柱1
2010年06月18日 10:41:31
5楼
e-rabbit,说的对
回复
xjgqs
2010年06月20日 00:18:37
6楼
PKPM.只认节点间距离,节点间距离大于8倍墙厚算一般剪力墙
回复
haobang555
2010年06月27日 20:58:13
7楼
学习中!!!!!
回复
zhangcx001
2010年06月28日 16:57:18
8楼
这个不太懂 只好来学些学习!!
回复
new_jianzhu
2013年04月16日 17:40:20
9楼
正好遇到这个问题 来学习~
回复
阿土怕瓦落地
2013年04月16日 19:25:20
10楼
1.pkpm建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700
那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么?
就此事专门咨询PKPM老师,他说程序问题,应该算是,希望不要正好8倍去做,稍大点,说我较真了,呵呵。
回复
david__kk
2013年04月17日 12:34:45
11楼
pkpm中只认节点间距离,所以只有节点间距大于1600才行