安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
42楼
厂家应该在说明书上说清楚。或直接咨询厂家。
回复
43楼
还没见过呢,改天去市场看看,要学习了啊,谢谢楼主。
回复
44楼
学习了!
广泛讨论,深入学习
回复
45楼
jsguxin_cn说:
回复 14# 的帖子
同意你最后几句的说法。。
但似呼上面说的与下面说的有点矛盾了。。
没有说明书,看图例感觉是互感器选择100、200、400、800/5的时。数值应该是X 1、2、4、8。。。
14楼说:
建议你仔细看一下表上的标注:
100/5×1;
200/5×2;
400/5×4;
800/5×8
假如互感器变比是400/5的
实际消耗电度不是297*80;
而是297×4=1188kWh
这种表的内部计量机构自带了20的倍率。(按100/5的倍率设计的)
究竟如何??
回复
46楼
同样7楼的看法,补充说明一下:计算电量时,要注意此表是按100/5设计的,如果你的电流互感器是100/5的话,用电量就是计量时间段的示数差;如果你的电流互感器变比是400/5,不是用示数差乘以80,而是乘以4就对了。
回复
47楼
按比列来
回复
48楼
赞同31楼的说法,根据英文标示,这个电表是3相4线电度表,内部已自带20(100/5)的倍率了。
其实右下角的MULTIPLYING(倍率系数 )已表述的很明白了。100/5×1,表示本身匹配100/5的互感器,即表读数就是现实用电度数,精确到个位。如果外匹配的是200/5;400/5;800/5的互感器,即用读数乘以相应2、4、8倍数即是实际用电量:)
回复
49楼
同意观点
回复
50楼
同意7楼的解释。。。。
回复
51楼
学习了
:victory:
回复