电流互感器绕组用途
linzejin1506
2010年03月23日 10:21:53
来自于变压器
只看楼主

有个问题有点模糊:110kV电压等级的主变高压侧电流互感器有5个绕组,除开差动1个,测量1个,计量1个,就只剩下2个绕组了。但主变高压侧保护还有很多,比如:复合电压闭锁过流保护,过负荷保护,定时限零序电流保护等,如果每个保护都用一个绕组的话,明显不够。这么说来我就不太明白,哪些保护可以共用一个绕组,哪些保护必须分开呢,35kV线路、10kV线路也有这样的问题,故障录波功能一般和哪个保护绕组共用呢?

有个问题有点模糊:
110kV电压等级的主变高压侧电流互感器有5个绕组,除开差动1个,测量1个,计量1个,就只剩下2个绕组了。但主变高压侧保护还有很多,比如:复合电压闭锁过流保护,过负荷保护,定时限零序电流保护等,如果每个保护都用一个绕组的话,明显不够。这么说来我就不太明白,哪些保护可以共用一个绕组,哪些保护必须分开呢,35kV线路、10kV线路也有这样的问题,故障录波功能一般和哪个保护绕组共用呢?
请指教,谢谢!:time:
免费打赏
lingxuct
2010年03月23日 17:17:32
2楼
个人理解:110KV及以上电压等级的继电保护要求“双套保护”,主变的CT二次有5组,正好不多也不少。

测量和计量共用一组,差动二组(为主保护),后备保护二组(速断、过流、零序共用),就是一台主变有二只综保,每只综保用二组CT的二次。
回复
zhangjunjie_163
2010年04月04日 18:56:11
3楼
请教高人
回复
hzjdy12
2010年04月05日 12:23:57
4楼
请教一下
回复
zbx_00008
2010年04月07日 15:39:08
5楼
2#说的对,测量和计量共用一组,差动二组(为主保护),后备保护二组(速断、过流、零序、过负荷共用),就是一台主变有二只综保,每只综保用二组CT的二次。故障录波功能一般和后备保护绕组共用,因为CT的精度不同。
回复
iejian
2010年04月09日 14:02:32
6楼
哦。。。。原来是这样的啊,
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 21:17:46
7楼
同意二楼的观点。
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 13:10:03
8楼
设计中选择电流互感器的二次绕组数一般是根据需求来定的。
测量绕组是必须要要的。计量绕组非必须的,如果要计费,则必须要单独的计量绕组。
保护绕组需要几个,要看保护的配置,如果有母线保护,则母线保护要用独立的绕组。
110KV的变压器规程没有规定需要双重化配置保护,而是要双套保护,也就是一套差动保护加一套后备保护也是符合规程要求的。现在的大部分微机保护是主、后备保护合一的,采用双套主后合一的保护构成双重化是一种既提高了保护性能配置又不违反规程的做法。但不管是哪一种做法,变压器保护只需要两组电流互感器绕组。
回复
ahaqhf
2010年04月10日 15:39:32
9楼
测量和计量共用一组,差动二组(为主保护),后备保护二组(速断、过流、零序、过负荷共用),就是一台主变有二只综保,每只综保用二组CT的二次。故障录波功能一般和后备保护绕组共用,因为CT的精度不同
回复
liang_720
2010年04月10日 22:25:18
10楼
计费和差动是单独的,其他的找合适符合条件的就可以一起串用
回复
tguangk
2010年04月11日 19:57:54
11楼
差动是用一套,
计量测量分开用两套
过流用一套
母差用一套啊怎么都不知道呢,???
回复

相关推荐