送电线路的弧垂问题
happytreenegg
2010年03月23日 09:55:47
只看楼主

在高压送电线路设计中,当气象条件变化后,弧垂出现的最低点发不发生变化?比如两根塔的档距为300,最高气温弧垂最低点在160,当气象条件变为最低气温时,弧垂最低点还在160的位置吗?高手作答一下,说明原因,我感觉应该还在那里,但不知道为什么,没有科学依据[ 本帖最后由 happytreenegg 于 2010-3-23 09:58 编辑 ]

在高压送电线路设计中,当气象条件变化后,弧垂出现的最低点发不发生变化?
比如两根塔的档距为300,最高气温弧垂最低点在160,当气象条件变为最低气温时,弧垂最低点还在160的位置吗?
高手作答一下,说明原因,
我感觉应该还在那里,但不知道为什么,没有科学依据

[ 本帖最后由 happytreenegg 于 2010-3-23 09:58 编辑 ]
免费打赏
wanqingluo
2010年03月24日 11:54:40
2楼
应该不会了,因为线路长度变化,重心就变化了。
回复
wanqingluo
2010年03月24日 11:56:11
3楼
其实计算也简单, 我想,就是要找出该线路的热热胀冷缩系数,计算一下该线路长度的变化范围,取中点作为垂点
回复
my0228
2010年03月24日 17:52:31
4楼
不是有施工安装曲线表的啊
回复
dianqi108
2010年03月24日 18:02:43
5楼
不会一样,线路经过热胀冷缩后,必然会发生变化。
回复
happytreenegg
2010年03月27日 09:39:17
6楼
高手,如何在档距定下的条件下计算弧垂最大点的横坐标?
最好是简单的经验公式
回复
zhoukouliutao
2010年09月07日 21:02:08
7楼
导线的热胀冷缩是有的 一定会变化的
回复
jlccdwy
2010年10月15日 13:42:44
8楼
随着气温的变化,导线的弧垂最低点也在变化。因为线长、张力都变了。具体计算可看东北电力设计院编的《高压送电线路设计手册》。
回复
honglingjydl
2010年11月14日 21:37:28
9楼
弧垂最低点处发生变化,该档最大弧垂处还在档中央。
回复
beiji1987
2010年11月15日 13:57:33
10楼
热胀冷缩,应该是全线都热缩吧??同时变化呗,那还不是一样么?
回复
chinazzq22
2010年11月16日 19:40:47
11楼
当然发生了变化,最低点应该通过计算