我的柱间支撑怎么都算不过去 难道还要我调大角钢吗 有没有别的办法 或者是不是我别的地方做错了啊 柱高6m 柱距6m 截面为双角钢L70×5 角钢肢背间距为10 我觉得这已经很大了啊

我的柱间支撑怎么都算不过去 难道还要我调大角钢吗 有没有别的办法 或者是不是我别的地方做错了啊 柱高6m 柱距6m 截面为双角钢L70×5 角钢肢背间距为10 我觉得这已经很大了啊

未命名.JPG


12.JPG

xiaowei331
2010年03月22日 23:06:49
2楼
我的问题就是平面外长细比有问题
回复
zywlu888
2010年03月23日 16:16:03
3楼
用双片支撑就可以过去,
回复
xiaowei331
2010年03月23日 16:34:12
4楼
双片什么意思 能说明白些吗
我的是双角钢 的
回复
hejoys225
2010年03月23日 20:27:48
5楼
首先你要查规范了解你的柱间支撑的长细比限值是多少。因为pkpm程序默认是按150的长细比控制的,超过就报红。但实际的长细比限制你要查规范才能知道。
回复
sisiniao2
2010年03月24日 08:38:37
6楼
我也存在这样的问题,那位大侠说说呀,还有计算屋面支撑时水平剪力是怎样计算的
回复
yzgang2001
2010年03月24日 09:16:27
7楼
你按只拉杆件假定计算试试
回复
sisiniao2
2010年03月27日 08:19:29
8楼
柱间支撑PKPM中是按受压杆计算的,受压杆的长细比是200,所以你的长细比不够
回复
xiaowei331
2010年03月28日 22:31:22
9楼
兄弟 谢谢了啊:)
回复
dabaorourou
2010年04月26日 14:42:05
10楼
还有啊,你首先应该查规范,看长细比应该是多少,然后你的角钢用的并不算大吧?
回复
何杰
2010年04月26日 15:53:43
11楼
软件是死的,人是活的,还是多看规范呀。