建议你看一下04DX101-1《建筑电气常用数据》 P3-16
回复
3楼
对的。首先要计算出总的负荷功率,然后才能够考虑选择变压器的容量,其次就可以考虑配电的出线回路数了。
回复
4楼
供电部门估计会让做4台双500 kva
回复
5楼
xxx小区有748户 ,每户按照4kW计算,按照三相平衡,为750户的值,KX=0.28.COSΦ=0.8I应选择箱变如下:
序号 用电设备组名称 设备组总功率Pe(kW) 需要系数Kx 功率因数cosφ 有功功率Pc(kW) 无功功率Qc(kvar) 视在功率Sc(kW) 计算电流Ic(A)
1 小区箱变 3000.00 0.28 0.80 840.0 630.0 1050.0 1595.3
合计 840.0 630.0
乘以同时系数(0.85;0.95)后 714.0 598.5 931.7
补偿量 -0.00
补偿后总计 714.0 598.5 931.7 1415.5
参数根据当地电力部门实际为主。
回复
6楼
学习。
回复
7楼
学习。
回复
8楼
5楼算法很对,但目前一般按6KW计算
回复
9楼
2室户是6,3室8,复式,别墅就更大了
回复
10楼
我想问一下5楼Kx=0.28 ? 能不能解释一下?
回复
11楼
一般做法:分居民户、非居民户,还要看面积,不同的标准,算容量,乘系数,定变压器容量,至于台数还要看供电半径