关于预埋件锚筋层数的概念
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2010年03月22日 19:28:06
只看楼主

关于预埋件锚筋层数的概念,到底层数是指垂直剪力方向为一层,还是顺剪力方向为一层?比如6个锚筋,分2列布置,到底算2层还是3层?这个问题指南和答题指导不一样,怎么回事?

关于预埋件锚筋层数的概念,到底层数是指垂直剪力方向为一层,还是顺剪力方向为一层?比如6个锚筋,分2列布置,到底算2层还是3层?这个问题指南和答题指导不一样,怎么回事?
rzhzhjj
2010年04月05日 09:34:18
2楼
我也很费解啊,希望有人能够回答
回复
liumx1111
2010年05月26日 09:55:10
3楼
我也很费解啊,希望有人能够回答
回复
bora18at
2010年05月26日 11:27:11
4楼
第10.9.1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积As应符合下列规定(图10.9.1):




1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:
As≥V/αrαvfy+N/0.8αbfy+M/1.3αrαbfyZ (10.9.1-1)


As≥N/0.8αbfy+M/0.4αrαbfyZ (10.9.1-2)

2当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:

As≥(V-0.3N)/αrαvfy+(M-0.4Nz)/1.3αrαbfyZ (10.9.1-3)


As≥(M-0.4Nz)/0.4αrαbfyZ (10.9.1-4)
< BR> 当M<0.4Nz时,取M=0.4Nz。
上述公式中的系数αv、αb应按下列公式计算:
(10.9.1-5)
当αv>0.7时,取αv=0.7。

αb=0.6+0.25t/d (10.9.1-6)

当采取防止锚板弯曲变形的措施时,可取αb=1.0。
式中
fy--锚筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用,但不应大于300N/mm2;
V--剪力设计值;
N--法向拉力或法向设计值,法向压力设计值不应大于0.5fcA,此处,A为锚板的面积;
M--弯矩设计值;
αr--锚筋层数的影响系数;当锚筋按等间距布置时;两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85;
αv--锚筋的受剪承载力系数;
d--锚筋直径;
αb--锚板的弯曲变形折减系数;
t--锚板厚度;
z--沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。
看“Z”的解释“ z--沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。”层数应为顺剪力方向
回复
happyfwq
2010年05月29日 22:07:04
5楼
同问,,费解中
回复
lanligongren
2010年05月30日 09:52:26
6楼
我也很费解啊,希望有人能够回答
回复
ivon520
2010年08月31日 23:22:39
7楼
编规范的人咋编的,列就是列,排就是排,咋搞个层数出来了,无语的很,
回复
但丁肖恩
2010年09月01日 09:20:36
8楼
本人理解:应该为顺剪力方向。
根据直锚筋的受力特点,锚筋受剪时,各排钢筋并非全部受力均等,这就类似钢结构中多排螺栓连接一样,位于两端的受力 最大,中部最小,因此首先破坏的往往是端部,接着往中部发展——即所谓的解钮扣效应,这时我们采用多排锚筋的抗剪承载 力层数影响系数,来保证锚筋的安全。

以上解释不知是否清楚!

[ 本帖最后由 sx_cdxr 于 2010-9-1 09:22 编辑 ]
回复
darkmatter871002
2010年09月27日 19:41:35
9楼
问ls的,锚筋列数可以多于两排么?
回复
noahsarkfzq
2012年08月14日 12:52:00
10楼
有道理,应该是这样
回复
hdnbm
2012年08月15日 11:40:01
11楼
可以参考2011年二注中的一道题,是顺剪力方向来确定锚筋的层数。