基本概念又晕了
truexingye
truexingye Lv.2
2010年03月22日 19:18:18
只看楼主

构件“仅具有平面内刚度”是一种什么状态?怎么变形?平面外怎么变形?

构件“仅具有平面内刚度”是一种什么状态?怎么变形?平面外怎么变形?
免费打赏
天柱
2010年03月22日 19:42:43
2楼
比如墙,认为只有平面内有刚度,平面外刚度小得多,认为该方向刚度为0
回复
truexingye
2010年03月22日 19:59:34
3楼
这个我了解。我没说清楚。比如楼板,采用无限刚假定,意思就是说平面内刚度无限大,节点间没有相对位移,那么,平面外他挠度是怎么样的?刚度为0,所以是弹性的自由变形的?

[ 本帖最后由 truexingye 于 2010-3-22 20:01 编辑 ]
回复
neojhj
2010年03月23日 08:18:02
4楼
楼板的平面内无限钢是计算各项指标时用的,算内力时不用
回复
zhongyizheng
2010年03月23日 10:14:31
5楼
算位移指标时候要考虑平面内无限刚,算配筋时候不需要考虑。
回复
woodyy
2010年03月23日 14:56:24
6楼
1、仅具有平面内刚度就是不考虑平面外刚度,即为0,这个主要是计算地震作用时候用的。
2、动力计算:
根据《抗规》5.1.1第4条,只有在那种时候才考虑竖向地震作用。也就是说一般情况不考虑竖向地震作用时楼板的平面外刚度对结构的地震反应是没有贡献的。当然楼板的配筋计算只是静力计算,和整个结构的动力分析是两个概念。
3、静力计算:(在PKPM中的运用)
1)程序默认刚性楼板假定,这时不考虑平面外刚度,楼面荷载直接传到梁上。适用于规则楼板。
2)考虑平面外刚度的弹性板6,此时有一部分荷载通过楼板平面外刚度传到竖向构件上,梁承担的荷载会偏小。
4、由此可见不考虑平面外刚度是一种计算梁配筋的保守算法。
回复
woodyy
2010年03月23日 14:59:17
7楼
楼主所说的楼板变形是静力计算方案,此时当然有刚度了。他们用的是两个不同的模型,请放心。
回复
truexingye
2010年03月24日 16:12:34
8楼
把两个模型的计算搞混了,惭愧。
多谢woodyy兄的解答.
回复
liuyuntao56
2010年03月30日 11:34:18
9楼
学习了,做结构,概念一定要清晰呀
回复
truexingye
2011年02月18日 09:50:03
10楼
liuyuntao56前辈,我正在努力中!