2000KW以上电机的差动保护
chen_feng_
chen_feng_ Lv.2
2010年03月22日 15:14:47
来自于继电保护
只看楼主

按照GB 50062-92 :2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。传统的纵联差动保护是电机侧设CT与中压柜中的CT要一致,接至差动保护装置。现在好多项目中都用磁平衡差动,就是在电机侧设CT就可以了。那是不是要通知电机制造商一下,电机制造与用传统的纵差不一样了?还有就是这个CT的变比是多少,是否就是零序CT. 保护怎样整定? 还请高人不吝赐教,不胜感激。

按照GB 50062-92 :2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。
传统的纵联差动保护是电机侧设CT与中压柜中的CT要一致,接至差动保护装置。
现在好多项目中都用磁平衡差动,就是在电机侧设CT就可以了。那是不是要通知电机制造商一下,电机制造与用传统的纵差不一样了?
还有就是这个CT的变比是多少,是否就是零序CT. 保护怎样整定? 还请高人不吝赐教,不胜感激。
免费打赏
sx717
2010年03月26日 09:13:25
2楼
这种保护比较简单,在电机接线盒内设磁平衡差动CT,开关柜装设过流继电器.一般50/5就够.
回复
joy100
2010年03月30日 13:10:29
3楼
说的对一半50/5
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 21:50:40
4楼
磁平衡差动保护,动作值如何设定?有无指导性文件或资料?
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 12:50:35
5楼
如果电动机没有内部故障,则对任何一项,从机端流进的电流必定等于从中性点流出的电流,如果在机端和中性点端各装一组电流互感器,再将电流互感器的二次侧电流进行比较,也应该相等,如果不相等就认为发生了内部故障,这是差动保护成立的基础。实际上由于电流互感器存在误差,二次电流不会完全相等,电流必须相差到一定的大小,才认为是发生了内部故障。
而如果将机端和中性点的导线按同一方向一起穿过电流互感器(实际就是两个相等的CT一次绕组),则正常运行时,流进等于流出,二次侧不产生电流,而有内部故障时,产生的电流就对应于故障电流。这种方法既省了互感器数量,又降低了误差,提供了动作灵敏度。
由于是在磁通回路完成差电流检测的,正常运行是机端电流产生的磁通和中性点电流产生的磁通是平衡的,相互抵消的,内部发出故障是,电流不平衡导致磁通不平衡,二次绕组采用电流输出,所以叫磁平衡保护。
回复
ahaqhf
2010年04月10日 15:41:13
6楼
这种保护比较简单,在电机接线盒内设磁平衡差动CT,开关柜装设过流继电器.一般50/5就够.
回复