请教一个问题关于MNS配电柜和CM3的配合
condec
condec Lv.3
2010年03月21日 10:01:02
只看楼主

我是对着公司以前的图纸和MNS样本上的开关参考。发现很多都选的比样本上面的打8E的有的变成了16E。16E变成了24E。到底哪个是正确的呢?CM3开关的大小和模数E应该怎么看到底占多少模呢? 谢谢

我是对着公司以前的图纸和MNS样本上的开关参考。发现很多都选的比样本上面的打8E的有的变成了16E。16E变成了24E。到底哪个是正确的呢?
CM3开关的大小和模数E应该怎么看到底占多少模呢? 谢谢
免费打赏
adds125
2010年03月21日 15:23:56
2楼
不懂,
回复
darkside0432
2020年11月12日 15:33:01
3楼

你理解错了。
首先选择多少E和一次系统图有关系,有的时候明明8E就可以的,有的会用16E。
8E在250A以下、16E在400A以下、24E在630A以下

回复