去年才上的变频器,我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!
去年才上的变频器,我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!
2楼
检查探头的信号是否有变化,如有变化那就是变频器的问题,变频器检查设定最低频频是多少,还有运行模式等.
回复
3楼
探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,15--16号是给定输出,原来设定10V对应50HZ,现在却高达14V,原因不祥,有人说是给定输出触点(15-16号线)坏了,我不敢确定,愿意和大家一起讨论,搞清楚后再动手,
回复
4楼
分段测量LU--906M的输出是否和原要求相符;
如果不相符,可能是LU--906M损坏;
如果相符,可能是变频器那边的设置乱了或损坏了;
回复
5楼
我应该查那几个参数啊!
回复
6楼
模拟量输出没有触头,那说明调节器有问题.
回复
7楼
原来设定10V对应50HZ,现在却高达14V?当然无法调速啦.调节器坏了.
回复
8楼
建议检查以下内容:
1、首先检查传感器的问题,水位从0到3米是否可以从0~10V间那比例调节;
2、如果确认传感器没有问题就检查变频器参数设置
3、重点检查0米位 2.8米位置 3米位置 信号输出变化是否在正常范围
4、有疑问联系QQ764723051探讨交流
回复
9楼
确实是输出(15-16)有问题,今天测量了一下,15-16号线电压14V,把水位设定值调低,只有0.03V变化,根本不会下来,更别说到0了,看来只有更换了,大家意见如何?
回复
10楼
今天已经更换,一切正常,调节器怎么修复呢
回复