去年才上的变频器,我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!
去年才上的变频器,我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!
2楼
在2.8米处调节仪没有给出减速信号!!!
回复
3楼
:lol
探头换了应该没问题了啊。。。
探头应该是给调节仪送模拟信号(水位),主要作用是智能调节仪,在2.8米的水位时输出给变频器降频信号。
回复
4楼
在2.8米的水位时你未设定输出给变频器降频的信号
:)
回复
5楼
说的对,
回复
6楼
探头通过LU--906M智能调节仪(D型号)控制变频器的给定,15--16号是给定输出,原来设定10V对应50HZ,现在却高达14V,原因不祥,有人说是给定输出触点(15-16号线)坏了,我不敢确定,愿意和大家一起讨论,搞清楚后再动手,听说一个智能调节仪要1000多元,(一个探头1800元,型号是mpm489w型液位变送器)太贵了。对了,能否提供成本低一点的替代品。
回复
7楼
可能是14V的原因,输出触点可能没坏。
仔细看看智能调节仪的使用说明。
回复
8楼
:lol
仔细看看他说明书,原有接线方式是否变动过,接线是否牢靠。。
二个换了探头探头估计得校准,探头那变送器过来的值肯定会不同的。。仔细看下说明书,看看参数设定是否正确
回复
9楼
接线没有问题,就是两根线,昨天又更换了一个,情况相同。如果变送值有问题,为什么上限报警(停机)正常。
回复
10楼
探头输入智能调节仪是4-20mA的模拟量吧?智能调节仪15、16输出给变频器是4-20mA模拟量吧(给定量)?
原先10V对应50HZ,现在近14V才对应50HZ吧。。没弄清什么意思。。:)
这边问题可能性大
回复
11楼
没弄清意思?有3个输出方式:0-10MA
4-20MA
0-22MA
回复