请教大家空调负荷计算为什么要以冷负荷为主呢,原理是什么
请教大家空调负荷计算为什么要以冷负荷为主呢,原理是什么
12楼
1、从负荷计算的角度说,冷负荷主要包括围护结构传热负荷、人员散热/湿负荷、照明、设备等负荷、新风负荷。而在热负荷中,由于人体散热、照明/设备散热是与环境失热相反的事情,因此是不包括在热负荷中的。热负荷只有围护结构传热负荷、新风负荷。而且人体散热、照明/设备散热可以在相当程度上抵消仅剩的两项热负荷。因此,一般来讲,空调夏季冷负荷比冬季热负荷大不少。
2、从设备选型上来说,盘管夏季供冷是7~12度冷冻水,温差只有5度;而冬季供热是60~50度水,温差10度。同样的供水量,供回水温差大一倍,意味着供热量就大一倍。在热负荷小于冷负荷的情况下,同样的末端设备冬季供热量比夏季供冷量大一倍,这就意味着只要该末端设备只要满足夏季供冷的要求,就一定能够满足冬季供热的要求。
回复
13楼
基本同意楼上观点,呵呵。我想反问,你不以计算冷负荷为主,那么以计算什么为主呢?
热负荷?基本问题是北方的话热负荷都是采暖了,用空调比较少。
回复
14楼
好好学习 天天向上
回复
15楼
受教育了,谢谢
回复
16楼
楼上说的太对了,经典!
回复
17楼
在一定工况下,(北方采暖冬季室外设计计算温度-11度,夏季空调室外设计计算温度22度),机组制热量比制冷量要大,选型时要参照制冷量。还有就是如上各位所说,就是围护结构内,热负荷普遍大于冷负荷。
回复
18楼
一般空调的制热功率都要大于制冷功率
回复
19楼
明白了,谢谢啊。
回复
20楼
:Q没看懂 我去了
回复
21楼
冷负荷比热负荷大,楼上有详解了,说得很好
回复