请教大家空调负荷计算为什么要以冷负荷为主呢,原理是什么
请教大家空调负荷计算为什么要以冷负荷为主呢,原理是什么
2楼
热负荷一般没有冷负荷大
回复
3楼
也有采暖期短
回复
4楼
供回水温差采暖比空调大多了,一般情况下空调负荷够了,采暖负荷也就够了
回复
5楼
支持2楼
回复
6楼
1、从负荷计算的角度说,冷负荷主要包括围护结构传热负荷、人员散热/湿负荷、照明、设备等负荷、新风负荷。而在热负荷中,由于人体散热、照明/设备散热是与环境失热相反的事情,因此是不包括在热负荷中的。热负荷只有围护结构传热负荷、新风负荷。而且人体散热、照明/设备散热可以在相当程度上抵消仅剩的两项热负荷。因此,一般来讲,空调夏季冷负荷比冬季热负荷大不少。
2、从设备选型上来说,盘管夏季供冷是7~12度冷冻水,温差只有5度;而冬季供热是60~50度水,温差10度。同样的供水量,供回水温差大一倍,意味着供热量就大一倍。在热负荷小于冷负荷的情况下,同样的末端设备冬季供热量比夏季供冷量大一倍,这就意味着只要该末端设备只要满足夏季供冷的要求,就一定能够满足冬季供热的要求。
回复
7楼
1是因为绝大部分建筑的冷负荷比热负荷大。
2是因为制热比制冷的运行费低。
回复
9楼
感觉5楼的观点在理。
回复
10楼
:) 学习啦~!学习~~
回复
11楼
空调(含冷热空调)是根据制冷与供暖不同的要求而取一高限值。
供暖要求比制冷要求低,如果按供暖计算制冷,就很可能达不到要求。可参考7楼。
回复