方案讨论时电气设计人员该做些什么?
zxz508
zxz508 Lv.2
2005年08月06日 10:34:44
只看楼主

拿到一个小区的方案,61000多平,包括4栋11F+1的小高层,共425户,底层商铺面积3400平。另一2400平地下车库,设备用房在车库内。下周要开会讨论,第一次独自参加,不知道到时候要说些什么,主要是车库内的设备用房很不明确,只了解一些具体的说不大清楚1 高、低压配电室的面积及设备布置:多少是合适的?配电屏的长度是怎么算 的?地面台高300够不够?2 发电机房挨着消防水池布置是否合适?

拿到一个小区的方案,61000多平,包括4栋11F+1的小高层,共425户,底层商铺面积3400平。另一2400平地下车库,设备用房在车库内。
下周要开会讨论,第一次独自参加,不知道到时候要说些什么,主要是车库内的设备用房很不明确,只了解一些具体的说不大清楚
1 高、低压配电室的面积及设备布置:多少是合适的?配电屏的长度是怎么算 的?地面台高300够不够?
2 发电机房挨着消防水池布置是否合适?

我只想到这些,其他的还要知道什么,那位给指点一下,谢谢了
wxx15
2005年08月07日 23:03:29
12楼
我来就住宅小区说两句方案讨论的问题吧:
1.讨论前应了解当地主管部门对行业的要求,比如供电规划\计量要求\线路要求\高压系统方案等.
要知道每个地方供电局都有自己的一套,有时不能完全按国家规范执行;还有通讯\电视等行业要求也要掌握.
2.不知道你们当地供电部门对负荷计算有什么要求,在我们这里如此规模小区一个变电所肯定是不够的,还要设置分变电所或箱变,尽量不要用柴油发电机组,那玩意设计麻烦,管理也不便,最好能找双回路10KV电源.
3.10KV系统要按当地习惯做,这里说不清,不知道你算的变压器台树和容量(按规程约2x1250),低压柜约15面,变压器为干变,变电所150M2就够了,但如果建筑平面不规则,或有柱子还要加大.
4.变电所位置也很重要,要考虑进出线方便\经济.变电所层高\通风可按5楼说的做,尽量高点.另外要注意防水.
5.小区方案讨论还要注意弱电方面和单体内部配置,怕斑竹删我贴字,就不在这里多说了.
回复
din0412@co163
2005年08月08日 01:48:40
13楼
既然是方案讨论会,应借此机会收集沟通业主、各专业对电气的要求及电气对相关专业的要求,如住宅类型,每套面积大小;每幢电梯台数;商场是大商场还是隔间中小商场其面积约多少,按开间数或大商场确定空调、照明容量;保安容量要求;消防增压水泵等,以此确定总容量以及按用电性质分类确定回路数和容量,这样就可以确定变压器台数、高低压盘柜数及其配电室面积大小。另须了解供电部门能提供的电源回路数、计量要求;土建底下室梁底标高(净空要求大于3米且无管道穿越)、城市最高洪水位标高、底层污水排水设施;消防、生活水增压泵容量及其布置位置。配电室宜设在地下室的一侧,不与车库、消防泵间靠近,有利进出电缆布置和敷设。至于要否发电机看其他专业或业主要求和供电部门提供的电源情况定。
回复
zxz508
2005年08月08日 10:20:01
14楼
针对各位所讲的在详细说下项目情况4栋小高层11+1,底层为小商铺,2-11为住宅,车库是单独的,比较小2450平。地下室的图片我贴在
http://www.dqsj.com/forum/dispbbs.asp?boardID=2&ID=17521&page=1
wxx15兄,你说的150平的面积是高低压一起的面积吗?我算下来和你的差不多,设备容量4600KW,2台1250KVA的变压器,动力方面是15台电梯,生活水泵估的40KW(不知道够不够,没一点概念)。

另外就是消防负荷计不计入总负荷的问题:消防负荷主要在车库内,而车库是小区内单独一个建筑,我认为火灾时切断的非消防负荷只有车库的一般照明,这个肯定要小于消防负荷的,该那一部分计入总负荷呢?措施中有这么一句“消防设备为与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”
回复
wxx15
2005年08月08日 20:11:59
15楼
150M2是理想状态下的面积,含高压配电部分.
地下室风机等小容量消防负荷不计入总负荷,火灾时候地下车库切除的用电设备一般要大于排烟风机.
但消火栓泵要计入,消火栓泵启动时可能切除的用点量很小.喷淋泵要看具体情况定了.
措施中的那句话很有深度,要具体分析.
回复
hhming
2005年08月09日 14:18:17
16楼

消防负荷计不计入总负荷应该是对变压器或总配电室而言!
回复
zxz508
2005年08月09日 15:52:46
17楼


具体的例子:1、住宅小区,包括4栋多层住宅(无动力,无消防),一个2000平地下车库,小区设一箱变。消防负荷都在地下车库内,地下车库内负荷具体包括:一般照明+应急照明+动力(潜污泵+喷淋泵+排风机)。火灾时切除的只有一般照明。此时消防设备大与火灾时必然切除的设备。
2、住宅小区,包括4栋高层层住宅(动力:客梯),一个2000平地下车库,小区配电房在车库内。地下车库内负荷具体包括:一般照明+应急照明+动力(潜污泵+喷淋泵+排风机+消防泵+生活水泵等)。火灾时切除的:车库的一般照明,生活水泵,客梯。不过具体怎么个切法,车库火灾和住宅火灾,我搞不大懂。
希望各位给予指点
回复
ufo_516
2009年05月07日 18:31:29
18楼
又学习了,长见识了,还得学啊!各位兄弟说的都不错!:victory:
回复
popppwp
2009年05月07日 22:03:36
19楼
刚看到,针对上面的讨论,主要谈谈关于公用变配电室的设置(包括变压器台数,容量,变配电室个数,是否设置箱变等等)以及专用变配电室的设置(也是包括变压器台数等问题)
61000的住宅小区,容量按现在的要求,基本每平方按75~100W/平方米
回复
clmhf
2009年05月27日 20:11:27
20楼
方案讨论时不知道说些什么,就少说多听和多沟通,了解业主的需要,然后就知道该怎么办了。
简单估算容量和需要多少回路,就大概能确定几面低压柜,变压器选干式的节省面积,高压部分柜体数量基本都差不多。这样 高、低压配电室的面积及设备布置就OK了:配电屏最大1m一般是800长。地面台高300够了。
2 发电机房挨着消防水池布置不合适?