跪求高手指导
xuexixiaoxi
2010年03月19日 18:52:06
只看楼主

6度区 32层 一般剪力墙结构 风控下X方向楼层最大位移角3000/1 刚度太大 负责人说控制在1500/1左右 请问该怎么调整 跪求指导 谢谢了 QQ 171833879[ 本帖最后由 xuexixiaoxi 于 2010-3-20 20:42 编辑 ]

6度区 32层 一般剪力墙结构 风控下X方向楼层最大位移角3000/1 刚度太大 负责人说控制在1500/1左右 请问该怎么调整 跪求指导
谢谢了 QQ 171833879

[ 本帖最后由 xuexixiaoxi 于 2010-3-20 20:42 编辑 ]

22.jpg

4bc1296c3bac8d6c001f.zip
218 KB
立即下载
免费打赏
hx97073465
2010年05月25日 17:01:19
12楼
呵呵 学习了 不过剪力墙确实多了点@!
回复
naegueli
2010年05月27日 04:38:03
13楼
在X方向布置墙太多,减少墙体就可以
回复
zdx65
2010年05月27日 12:51:42
14楼
楼梯间没有形成剪力墙筒体,应确保计算时视为大开洞,可能通不过;两单元相连太弱,需加连接板补强。