跪求高手指导
xuexixiaoxi
2010年03月19日 18:52:06
只看楼主

6度区 32层 一般剪力墙结构 风控下X方向楼层最大位移角3000/1 刚度太大 负责人说控制在1500/1左右 请问该怎么调整 跪求指导 谢谢了 QQ 171833879[ 本帖最后由 xuexixiaoxi 于 2010-3-20 20:42 编辑 ]

6度区 32层 一般剪力墙结构 风控下X方向楼层最大位移角3000/1 刚度太大 负责人说控制在1500/1左右 请问该怎么调整 跪求指导
谢谢了 QQ 171833879

[ 本帖最后由 xuexixiaoxi 于 2010-3-20 20:42 编辑 ]

22.jpg

4bc1296c3bac8d6c001f.zip
218 KB
立即下载
免费打赏
gatebaba
2010年03月19日 22:43:31
2楼
发个模型看看吧,图片不很清楚
回复
fy-zw
2010年03月19日 23:38:39
3楼
真是6度区啊,这么差的形体都不设缝?配服
回复
xuexixiaoxi
2010年03月20日 10:04:10
4楼

模型有300对M啊 要不加下QQ?
回复
lt77887788
2010年03月20日 19:42:43
5楼
减一些纵墙········
回复
xuexixiaoxi
2010年03月20日 20:47:10
6楼


感觉没地方可减了 望赐教
回复
heyuyanglili
2010年03月30日 18:44:51
7楼
6度去,剪力墙布置太多啦,考虑7-8米的间距布置剪力墙,周边布置,楼电梯间布置就行了,其他的可以去掉的,结构也太不规则了,中间设缝比较合适
回复
neojhj
2010年04月03日 10:25:54
8楼
墙上开大洞
回复
yuxuan19810313
2010年04月03日 12:31:45
9楼
减一些墙,确实剪力墙有点多,对于六度区,要么就在剪力墙上开洞或者减少剪力墙面积
回复
tiger4232
2010年05月24日 19:21:24
10楼
这种形体建议设缝,设缝后纵向刚度会小很多。
回复
sunwaygogo
2010年05月24日 20:45:56
11楼
看看是什么样的体型
回复

相关推荐

APP内打开