大体积混凝土的温度效应应当采取那些措施?
hard-stone
hard-stone Lv.4
2005年08月06日 00:07:33
只看楼主

我在现场施工中碰到两个大体积混凝土的情况:一是在基础浇注时有大体积混凝土,但一般采取分层浇注,可以解决;二是在做一个面积是35.6x60深为2.4m.我设备基础时,设计院并没有配置构造钢筋,也没有注明用何种施工方法,打个电话人家回答是不要考虑???我不知道怎么办了!是按照图纸还是按照什么方法,因为按照以前的经验肯定是一个超规的东西!所以请教各位可有什么好的方法来限制这样的大体积混凝土的温度裂缝的发展!谢谢

我在现场施工中碰到两个大体积混凝土的情况:一是在基础浇注时有大体积混凝土,但一般采取分层浇注,可以解决;二是在做一个面积是35.6x60深为2.4m.我设备基础时,设计院并没有配置构造钢筋,也没有注明用何种施工方法,打个电话人家回答是不要考虑???我不知道怎么办了!是按照图纸还是按照什么方法,因为按照以前的经验肯定是一个超规的东西!所以请教各位可有什么好的方法来限制这样的大体积混凝土的温度裂缝的发展!谢谢

免费打赏
ougaogong
2005年08月06日 00:15:55
2楼
首先是材料,选择水化热小的水泥,可以采用缓凝剂,高效减水剂控制水灰比、
设计考虑抗裂缝钢筋。
施工措施。
回复
sunjy1
2005年08月06日 07:48:10
3楼
施工手册上好象有的!
回复
hard-stone
2005年08月08日 20:36:31
4楼
我看了一些这个方面的施工技术书!主要是在施工中考虑!那是不是说就设计者而言就是可以不用太在意这个呢1!!!
回复
hard-stone
2005年08月08日 20:41:29
5楼
还有我在设计工程师手册上是这么说!要有特殊的施工方法或者施工次序是要在图纸中注明的!那还有一个问题!就是腰筋在《平法》中有规定就是梁的高度过了450就要的!可是现在我施工的图纸上没有这样做!那我是应该怎干·!是按照图纸还是按照规范!(图纸中没有著名要参照什么图集的说明!)
回复
小小的画图匠
2005年08月09日 09:46:09
6楼
裂缝产生的原因是混凝土的表面与体内温差过高导致的
所以有下列方法
1.采用水化热较低的水泥,如粉煤灰水泥
2.提高混凝土表面温度,如蓄水养护
3.降低混凝土内部的温度,如使用内循环水降温等
还不太全,请原谅
回复
小小的画图匠
2005年08月09日 09:47:55
7楼
补充
以上是从施工措施上考虑的
回复