如此压线地方要求吗???大电流会不会出线压接点发热烧坏??
如此压线地方要求吗???大电流会不会出线压接点发热烧坏??
![压线1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/87/9B/rBBhH11IW4qAKnihAAmXhEsOxno583.jpg)
2楼
为什么不直接压在铜排上面?这样接触面积不是小了很多?这种压法肯定是自己弄的。:victory:
回复
3楼
1、铜铝间的电气连接最好使用过渡端子。照图片,铜线接铝母线,应使用铜铝过渡接线端子,接线端子的栓接部位材质应为铝材,管接部位材质应为铜材。如柜子是在干燥环境中使用,接线端子也可以使用搪锡的铜端子和铝母线直接栓接。
2、接线端子的栓接面和母线之间不要加螺母(铁质)过渡,应直接连接,大电流的还应在栓接面和母线之间加涂导电膏。
3、热缩套管的颜色使用应规范,三相线应为黄、绿、红,N线浅蓝色,接地线黄绿双色。
4、螺栓生锈严重,应更换彩镀螺栓或防绣螺栓。
5、电缆不得直接靠在裸露的母线上。
6、且必须使用和电缆规格相适应的接线端子和压接模具。大电缆的接线端子压接应不少于三道。
回复
4楼
谢谢了
也是我看到的,不是我施工的
回复
5楼
3楼讲得对,这样太危险了。
回复
6楼
学习了....
回复
7楼
老设备了吧!
回复
8楼
外行干的活
回复
9楼
看着就很不正规啊。。。虽然不是很懂哈哈
回复
10楼
很不正规啊
回复
11楼
:( :L
回复