混凝土试块评定
lihenglin
lihenglin Lv.3
2010年03月19日 09:36:09
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地上有幢楼地下室后浇带做了试块C35,整个工程只有这一组C35,标养28天后的强度值35.5MPA 请问这个合格吗,要是按照非数理统计的要求试块的平均值要》1.15*35的了??

我们工地上有幢楼地下室后浇带做了试块C35,整个工程只有这一组C35,标养28天后的强度值35.5MPA 请问这个合格吗,要是按照非数理统计的要求试块的平均值要》1.15*35的了??
免费打赏
csccbjs
2010年03月19日 09:59:50
2楼
只有1组试块应按非数理统计评定,平均值应满足≥1.15×35,达到40.25MPa。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-19 10:38 编辑 ]
回复
lihenglin
2010年03月19日 11:20:21
3楼
请问版主我现在标养试块报告已经出来了没办法补了,那我能不能用该部位的同条件试块去补,把标养的试块报告抽掉。那样可不可以做为依据。从而不用回弹?
回复
csccbjs
2010年03月19日 11:53:31
4楼
应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 中 10 混凝土结构子分部工程和附录 D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验的规定执行。是否回弹要由当地质量监督部门定。
回复
fireflier
2010年03月19日 14:06:30
5楼
按照非统计方法评定是不合格的。
解决的办法:
1、请设计院复核,设计应该不会有问题,出具书面复核文件可以作为验收依据,但有些地方影响工程评优;
2、实体回弹或取芯检测,因为仅一条后浇带,实体检测一下也没多少费用;;
回复
lihenglin
2010年03月21日 17:18:07
6楼
哪位可以提供非数理统计的公式。
回复
lhk_eden
2010年03月31日 20:38:35
7楼
查查规范,我学路桥的,评定标准 2004后面的附录有
回复
cxm810908
2010年04月01日 13:38:23
8楼
对,1.15倍啊
你这个评定不合格啊
惨了
回复
pbkr-748494
2010年04月01日 17:27:39
9楼
按规范进行评定就行。1.15倍。
回复
fengyuedalu
2010年04月02日 16:56:35
10楼
事情总有解决的办法的,我觉得同条件试块的检测应该能校核实体质量
回复

相关推荐