讨论下
mohjian
mohjian Lv.3
2010年03月18日 22:41:09
只看楼主

变压器的额定容量是指额定运行时,变压器的的输出能力(视在功率)的保证值,3相变压器是指3相之和。单相变压器容量:S=UI。3相变压器容量是S=1.732UI。上面是在一本教棵书看到的~~我想说的是如果如果一台3相变压器是1000KVA,那它是3相加起来的容量还是每一相都有那么大的容量?

2010年03月22日 22:26:35
12楼
对的,是矢量相加,不是简单的数学相加
回复
xdetect
2010年03月22日 23:33:05
13楼

就按你说的(单相变压器容量:S=UI)解释:
以YYn0--10/0.4KV-630KVA变压器为例。它的每相低压额定电流约为909.35A 、电压约为0.231KV。
1、每相(柱)容量是(0.231KV,电流909.35A)---容量=0.231*909.35≈210KVA
2、三相的容量是相等的,都是210KVA。
3、210KVA*3= 630KVA
回复
xdetect
2010年03月22日 23:38:35
14楼

这里U(0.4KV)与单相的U有个根号3的关系(即你所说的1.732),单相的U只有0.4KV的1.732分之1(约为0.231)。
回复
bossdyc
2010年03月22日 23:50:44
15楼
学习。。。。
回复
mohjian
2010年03月23日 22:15:36
16楼
谢谢指点~~~
回复
y502x
2010年03月23日 23:00:22
17楼
3相加起来的容量:) :) :) :) :)