变压器的额定容量是指额定运行时,变压器的的输出能力(视在功率)的保证值,3相变压器是指3相之和。单相变压器容量:S=UI。3相变压器容量是S=1.732UI。上面是在一本教棵书看到的~~我想说的是如果如果一台3相变压器是1000KVA,那它是3相加起来的容量还是每一相都有那么大的容量?

变压器的额定容量是指额定运行时,变压器的的输出能力(视在功率)的保证值,3相变压器是指3相之和。单相变压器容量:S=UI。3相变压器容量是S=1.732UI。
上面是在一本教棵书看到的~~我想说的是如果如果一台3相变压器是1000KVA,那它是3相加起来的容量还是每一相都有那么大的容量?
免费打赏
yujunzhilian
2010年03月18日 23:07:46
2楼
照你那么理解来,就是三相的容量。:victory:
回复
electricity
2010年03月18日 23:16:38
3楼
是3相加起来的容量
回复
wxdchgs
2010年03月18日 23:34:34
4楼

:victory:
回复
mohjian
2010年03月19日 21:41:35
5楼
r如果是是3相加起来的容量,那就应该是S1+S2+S3了,而不是S=1.732UI了,请高手指点下
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月19日 22:45:38
6楼
。。。迷糊了。S=1.732UI。U、I都是额定值吧

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-20 10:18 编辑 ]
回复
gangdandan
2010年03月20日 00:15:54
7楼
要看什么接法了
回复
haokai
2010年03月20日 11:14:11
8楼
当然是三相加起来的容量。
回复
mohjian
2010年03月22日 18:13:24
9楼
S=1.732UI。U、I都是额定值,那I=I1+I2+I3,啊??那每一相的母线不会只能通过那么点的电流吧~~
回复
jinpcissy
2010年03月22日 22:14:00
10楼
唉,那个是矢量和啊
回复
jinpcissy
2010年03月22日 22:16:06
11楼
矢量相加明白不?不明白的话要去学高数
如果明白什么是矢量相加,就要看电力系统基础书,一句两句也讲不清楚
回复