进风百叶窗
xiangxianghu
2010年03月18日 17:07:49
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位高手,地下室进风百叶窗面积怎么怎样计算?

请问各位高手,地下室进风百叶窗面积怎么怎样计算?
免费打赏
bianweihaomeng
2010年03月18日 21:51:15
2楼
与风管尺寸的计算方法一样,取决于风速的大小,一般在4m/s左右吧
回复
cnbbzz
2010年03月19日 11:52:03
3楼
应根据噪音情况选择进风面积,风速越高,噪音越大,必须注意的是这里的进风面积是有效进风面积,一般防雨百叶的有效面积只有50%。
回复
天达瑞诚
2010年03月19日 16:11:30
4楼
说了半天,谁也没具体说怎样计算啊。
回复
joenb
2010年03月20日 08:31:19
5楼
风速2.5~3米/秒,百叶有效系数0.5
回复
whf1118
2010年04月13日 15:42:37
6楼
:handshake
回复
zhh_water
2010年04月26日 21:49:28
7楼
:victory:
回复
pgmabc
2010年04月26日 22:55:13
8楼
回复5#
假如排烟量36000
那么进风百叶面积S=36000/3600/3=3.3
利用系数0.5
那么百叶面积S=3.3x2=6.6平方米。
一般风井只能做到一边开百叶。
百叶距离地面还有最少1米要求。
那么如何开启6.6平方米的百叶。
大家讨论一下!
回复
pgmabc
2010年04月26日 22:55:53
9楼
假如排烟量36000
那么进风百叶面积S=36000/3600/3=3.3
利用系数0.5
那么百叶面积S=3.3x2=6.6平方米。
一般风井只能做到一边开百叶。
百叶距离地面还有最少1米要求。
那么如何开启6.6平方米的百叶。
大家讨论一下!
回复
yangwei0420030141
2010年04月27日 12:24:06
10楼
就是根据风量和风速啊。一般情况下由于噪声的要求百叶窗的风速不能太高。我们一般取2.5m/s以下。
回复
laotian602
2010年04月27日 22:45:00
11楼
风速2.5~3米/秒,百叶有效系数0.5:victory:
回复

相关推荐

APP内打开