风机盘管进出口水管要用什么阀门?是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?
风机盘管进出口水管要用什么阀门?
是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?
22楼
你比他们清楚。请看 01K403《风机盘管安装》,进水口设铜截止阀和过滤器,出水口设电动二通阀和铜截止阀。
回复
23楼
多谢上面的大哥,,
回复
24楼
过滤器不一定要安装。风盘进出口装软接。回水管加装二通控制阀,进水加装闸阀或截止阀。
回复
25楼
大家都说得很好啊,增长不少见识哦,谢谢!!
回复
26楼
上面的大侠,我不是很明白,请问为什么在进水管加了截止阀或闸阀起到了调节作用,还在出水管加电动两通阀或截止阀呢?
回复
27楼
电动二通阀怎么装在回水管上啊,是不是搞错了哦??
回复
28楼
电动二通阀是不是一定要装啊,不装会发生什么情况呢??
回复
29楼
还有,我以前好象听说过,电动二通阀要做旁通?
回复
30楼
电动二通阀装在进水管上,会出现出水管内无冷冻水现像,形成真空,故一般应装在回水管上好加以控制。
回复
31楼
如果都不用阀门又会怎么样呢?
回复