风机盘管进出口水管要用什么阀门?
tianyaclub.com
2005年08月05日 16:43:41
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管进出口水管要用什么阀门?是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?

风机盘管进出口水管要用什么阀门?
是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?
免费打赏
dust2
2005年08月09日 09:26:27
22楼
你比他们清楚。请看 01K403《风机盘管安装》,进水口设铜截止阀和过滤器,出水口设电动二通阀和铜截止阀。
回复
goodluck_lxf
2005年08月09日 10:30:46
23楼
多谢上面的大哥,,
回复
jswgq-55
2005年08月09日 12:24:03
24楼

过滤器不一定要安装。风盘进出口装软接。回水管加装二通控制阀,进水加装闸阀或截止阀。
回复
xiaoshu522
2005年08月09日 14:17:00
25楼
大家都说得很好啊,增长不少见识哦,谢谢!!
回复
xiaoshu522
2005年08月09日 14:25:46
26楼
上面的大侠,我不是很明白,请问为什么在进水管加了截止阀或闸阀起到了调节作用,还在出水管加电动两通阀或截止阀呢?
回复
louis90
2005年08月09日 16:26:10
27楼
电动二通阀怎么装在回水管上啊,是不是搞错了哦??
回复
tianyaclub.com
2005年08月09日 17:42:39
28楼
电动二通阀是不是一定要装啊,不装会发生什么情况呢??
回复
tianyaclub.com
2005年08月09日 17:43:18
29楼
还有,我以前好象听说过,电动二通阀要做旁通?
回复
jswgq-55
2005年08月09日 20:07:11
30楼
电动二通阀装在进水管上,会出现出水管内无冷冻水现像,形成真空,故一般应装在回水管上好加以控制。
回复
zjy0833
2005年08月10日 00:12:40
31楼
如果都不用阀门又会怎么样呢?