扶梯 中庭 排烟
dy1984225
dy1984225 Lv.3
2010年03月18日 11:58:18
来自于中央空调
只看楼主

通常自底层到顶层的扶梯,排烟是在屋顶上解决,排烟风机置于屋顶!但如扶梯不到屋顶,且扶梯空间整个用防火卷帘封闭,在不影响层高的情况下如何解决呢?

通常自底层到顶层的扶梯,排烟是在屋顶上解决,排烟风机置于屋顶!但如扶梯不到屋顶,且扶梯空间整个用防火卷帘封闭,在不影响层高的情况下如何解决呢?
免费打赏
alexyangzh
2010年03月18日 13:55:47
2楼
可以在扶梯边上做一个排烟井道了。直通屋顶,在屋顶设置一个排烟风机。
回复
dy1984225
2010年03月19日 00:48:43
3楼
谢谢楼上的,虽然有点小奢侈,但也确实可行!大家有什么好的办法欢迎讨论~
回复
cnbbzz
2010年03月19日 07:54:54
4楼
基本按2楼的方法做,虽然个人认为这个空间没有必要做排烟。
回复
zhch666666
2010年07月27日 14:59:07
5楼
为什么需要排烟啊
回复
tianwaitian09
2010年07月28日 10:13:42
6楼
我也认为没有必要做排烟,但不满足规范。更不明白的是2层连通的算不算中庭
回复
huabohou
2010年11月11日 00:23:18
7楼

我也有点烦,不知道只有2层连通的算不算中庭,不知道那里有权威的中庭定义?
回复
sysdh2010
2010年11月11日 10:27:07
8楼
中庭一定要排烟吗????
回复
jiaozhiqiang2005
2016年11月15日 10:37:36
9楼
中庭一定要排烟的 强条
回复
jiaozhiqiang2005
2016年11月15日 10:39:16
10楼
我做的一个商场 类似情况 就做了排烟 和补风,,但是捕风一直纠结我很久 最终还是坐上了, 甲方一堆意见,想叫我去掉, 我顶着压力 不干!!
回复