算电压降时要把零线长度算进去吗?
tsml
tsml Lv.5
2005年08月05日 14:42:10
只看楼主

比如说220V单相设备,距离为300m,计算长度应该是300m还是600m?为什么?降电压=2*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表电压损失=降电压/220380V情况降电压=(根号3)*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表电压损失=降电压/380

比如说220V单相设备,距离为300m,计算长度应该是300m还是600m?为什么?

降电压=2*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表
电压损失=降电压/220

380V情况
降电压=(根号3)*(R*cosp+X*sinP)*I,也可以直接查表
电压损失=降电压/380
免费打赏
tsml
2005年08月09日 15:58:59
2楼
另外如果在终端重复接地或不重复接地计算时是否会有区别?

回复
zz_zz
2005年08月09日 16:04:54
3楼


300m。公式中的2。
回复
zz_zz
2005年08月09日 16:05:17
4楼


无区别。