回风口规格型号及回风量
aika-345689536
2010年03月17日 17:10:36
只看楼主

那位朋友有这方面的资料,借阅一下,谢谢!实习中,对专业知识还是不了解,还请各位朋友多多指点,不胜感激!

那位朋友有这方面的资料,借阅一下,谢谢!实习中,对专业知识还是不了解,还请各位朋友多多指点,不胜感激!
免费打赏
xyz409
2011年04月07日 16:26:49
13楼
晕,我设计回风口都是按照风速2m/s计算的,怎么大家都说1-1.5呢?有什么相关规范么?
回复
dreamwql
2011年09月07日 10:02:31
14楼
回复
jjshengqh
2011年09月30日 08:35:16
15楼
我们一般计算回风口风速也是按<2m/s的范围,实际选1-1.5m/s
回复
zjcczj
2011年09月30日 10:51:25
16楼
各位,你们说的风速是断面风速,比如一个400*300的,是按面积0.4*0.3来算,还是按照实际的面积来算的,因为回风口的回风断面上是有叶片的哦。1-1.5.和2m/s是常用的,我实际上算的时候取的也是这个范围内,不过是按颈尺寸算的。我们一般都做的是工厂内的洁净厂房,风速取高点关系不大。
风速高,阻力就大,噪音大,如果有静音要求的,尽量风速取小点。
这都是经验,你说哪本书上,规范上有写这个,我还真不知道。
回复
快乐英雄
2011年10月12日 10:17:52
17楼
呵呵,我的回风口也是1.5米/秒左右的。太大了不好啊。
回复
fannice520
2011年10月12日 16:45:03
18楼
尺寸不定的,对于洁净室的下回风口,一般计算回风风速不超过2M/S,顶回风一般不超过4M/S
回复