各位老师:我做了一个厂区。确定用箱变,要出6,7路线。有必要设一个小房间放低压配电柜吗?我的意思是有必要在各分体建筑的配电总箱和箱变之间加上一级配电吗? 恭侯赐教。谢谢。

各位老师:我做了一个厂区。确定用箱变,要出6,7路线。有必要设一个小房间放低压配电柜吗?
我的意思是有必要在各分体建筑的配电总箱和箱变之间加上一级配电吗?
恭侯赐教。谢谢。
免费打赏
beliyo
2005年08月05日 13:48:57
3楼
箱变一般能出几路线啊?要是在箱变和各建筑间再设配电间就失去了用箱变的意义了。是不是这样的?
如果需要路数较多,在箱变出线上设电缆T接箱是否可行?
回复
rld0431
2005年08月05日 14:27:37
5楼
因为是厂区每个建筑必须得有由箱变馈出的单独回路供电,在箱变中7个回路必须得有单独的断路器控制,还得有低压主受柜控制馈出回路,如果在箱变中只有一条馈出回路,厂区中的某一建筑物有电气故障,不能把整个厂区都停电啊,除非在某个建筑物中设有整个厂区的配电间,但箱变中得有备用馈出回路断路器和备用电缆,也就是断路器和电缆都得一用一备接到配电间。
回复
shimengzhulin
2005年08月06日 11:52:13
6楼
箱变用的是美式的还是欧式的,欧式的箱变出线回路比较多,美式的就不行了。
在各分体建筑的配电总箱和箱变之间加上一级配电是吃饱了撑的!!
回复
cwq137
2005年08月06日 18:44:48
7楼
通常箱配变只有几个配电回路,每个单体应设配电总箱
回复
cwq137
2005年08月06日 18:47:56
8楼
我刚做几个住宅的配电,八栋连体,每个栋设一个回路,不用做高低压配电房,省事。
回复
chengyongkft
2005年08月06日 19:34:51
9楼
八路没问题.........................................