PE串接问题
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2005年08月05日 12:59:11
只看楼主

在配电柜加工时,按标准规定门上装有超过60V电压的元件时,应设有接地端子,并用导线与壳体连接,壳体与PE母排连接。但是,在工程验收时,有些监理认为,应该直接连接在PE母排上,认为连接到壳体上,是串接,不知大家意下如何?

在配电柜加工时,按标准规定门上装有超过60V电压的元件时,应设有接地端子,并用导线与壳体连接,壳体与PE母排连接。但是,在工程验收时,有些监理认为,应该直接连接在PE母排上,认为连接到壳体上,是串接,不知大家意下如何?
免费打赏
jiu
2005年08月05日 13:46:55
2楼
看到的一般都是“用导线与壳体连接,壳体与PE母排连接。"
"直接连接在PE母排上"的做法没有见过。
回复
gxtr01
2005年08月05日 16:09:23
3楼
我公司遇到很多工程,都要求按上述做法加工,没办法。
回复
ihf
2005年08月06日 10:01:31
4楼


这是典型的死搬硬套,食古不化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sunnyljc
2009年07月02日 11:14:31
5楼
用导线与壳体连接,壳体与PE母排连接
回复