32米直径的周进周出二沉池,流量为1.5万吨/天,布52个100孔径的布水孔;25米直径的周进周出二沉池,流量为1万吨/天,布36个100孔径的布水孔.这2个池的布水孔能否满足进水呢?请各位帮忙核算下,谢谢!
25米直径的周进周出二沉池,流量为1万吨/天,布36个100孔径的布水孔.
这2个池的布水孔能否满足进水呢?
请各位帮忙核算下,谢谢!
32米直径的周进周出二沉池,流量为1.5万吨/天,布52个100孔径的布水孔;25米直径的周进周出二沉池,流量为1万吨/天,布36个100孔径的布水孔.这2个池的布水孔能否满足进水呢?请各位帮忙核算下,谢谢!
相关推荐