有一个楼,框架结构,只有5m和9m层,5m层楼板厚度当时设计的是100厚,但是因为里面有预埋暗管,施工单位擅自该楼板厚度为120,楼面面积为33m乘以21米。而因为业主催的急,柱子配筋图先出的,先前计算的时候柱子钢筋就不富裕,现在增加楼面荷载可行吗?望各位大哥指点。
有一个楼,框架结构,只有5m和9m层,5m层楼板厚度当时设计的是100厚,但是因为里面有预埋暗管,施工单位擅自该楼板厚度为120,楼面面积为33m乘以21米。而因为业主催的急,柱子配筋图先出的,先前计算的时候柱子钢筋就不富裕,现在增加楼面荷载可行吗?望各位大哥指点。
2楼
请楼主具体说明结构详细情况,如此简单条件不好判断。如果仅仅是增加2cm楼板厚度,而未改变楼层建筑做法的话,我个人认为仔细合算一下荷载,还是有希望的。如果增加了楼板厚度,仅仅为了预埋暗管,那么可以要求建筑楼面做法相应调整一下,去掉一些不必要的建筑层,例如找平层等,荷载还是有商榷余地的。
回复
3楼
谢谢。我算了下,荷载增大了136.5KN。我已在会上提出来了。
回复
4楼
问题不是很大,荷载增大一点对柱的配筋一向很小,
回复
5楼
你可以先在软件中验算一下,如果不行再想办法加固吧。
回复
6楼
这样楼板会容易开裂,需要在面层加钢筋网
回复
7楼
仅仅是增加2cm,问题是不会太大,只要你计算时没出问题。把的楼板荷载重新算,建筑做法能省就省。这样起码自己也睡得安稳
回复
8楼
谢谢,已经这么做了。
回复
9楼
学习
回复
10楼
一向柱子配筋是都是放大1.1的系数,就可以避免遇到这样的问题过于纠结。。。