结构周期不在合理范围内,是否就违规
explorer_mba
Lv.6
2010年03月17日 10:17:22
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
结构周期不在合理范围内,是否就违规
结构周期不在合理范围内,是否就违规
免费打赏
shangui
2010年03月17日 12:39:49
2楼
请问楼主怎么判断的不在合理范围内?是根据经验还是某本规范的推荐公式得出?
回复
ougaogong
2010年03月17日 12:45:46
3楼
不在合理范围就是你的结构不是太刚就是太柔,做出来不经济。
回复
amban2001
2010年03月17日 16:05:20
4楼
周期与结构刚度和结构荷载相关,刚度过小或者荷载偏大都有可能使得结构周期偏大。
回复
m20012009
2010年03月17日 17:54:09
5楼
算违规,见高规4.3.5条:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。