二次供暖系统水温及温差应在多少范围内合理?
zxhwell
zxhwell Lv.2
2009年01月17日 08:19:38
来自于采暖供热
只看楼主

从我们单位运行情况来看,新式住宅寒冷期供回水温40-50度。温差10度。属于大流量小温差,应该怎样运行才算比较合理呢?

从我们单位运行情况来看,新式住宅寒冷期供回水温40-50度。温差10度。属于大流量小温差,应该怎样运行才算比较合理呢?
免费打赏
ahtk
2009年01月17日 17:06:01
2楼
采用各种方法,对外网进行水平衡调节。
一般使温差达到18-22度,流量每平方米每小时2.2-2.7kg就可以了
具体的调节方法,可以参考《对外网进行手动水平衡调节》的帖子
回复
wangyidl
2009年01月18日 22:22:31
3楼
还可以 啊 流量再小了末端用户房间温度能保证吗 如果可以加变频器或换流量小的泵吧
回复
yanlufeng
2009年01月19日 14:18:31
4楼
二次供暖系统水温及温差应在多少范围内?
这要根据当地的气候情况,建筑结构的保温情况定。
回复
zxhwell
2009年01月20日 10:13:00
5楼
楼上的你好,是05年以后建的楼房 北京地区的,