从我们单位运行情况来看,新式住宅寒冷期供回水温40-50度。温差10度。属于大流量小温差,应该怎样运行才算比较合理呢?
从我们单位运行情况来看,新式住宅寒冷期供回水温40-50度。温差10度。属于大流量小温差,应该怎样运行才算比较合理呢?
2楼
采用各种方法,对外网进行水平衡调节。
一般使温差达到18-22度,流量每平方米每小时2.2-2.7kg就可以了
具体的调节方法,可以参考《对外网进行手动水平衡调节》的帖子
回复
3楼
还可以 啊 流量再小了末端用户房间温度能保证吗 如果可以加变频器或换流量小的泵吧
回复
4楼
二次供暖系统水温及温差应在多少范围内?
这要根据当地的气候情况,建筑结构的保温情况定。
回复
5楼
楼上的你好,是05年以后建的楼房 北京地区的,