一、设计题目:220kV变电站电气一次部分设计二、原始资料1、本站在系统中的作用拟在某省西南某地区地处建一220kV变电站,该站建成后,由110kV线路与各县、煤矿110kV变电站和铁路牵引变电站相连,220kV向东、向西接入两系统变电站,同时,本站作为该省东南系统与南系统的中间站,可加强两系统中两电厂的联系,提高两系统与两厂间运行的灵活性。2、负荷情况220kV侧出线共4回,本期2回,与南系统和东南系统相连。根据潮流计算及远期发展考虑,本站220kV母线穿越功率为450MVA。

一、设计题目:220kV变电站电气一次部分设计
二、原始资料
1、本站在系统中的作用
拟在某省西南某地区地处建一220kV变电站,该站建成后,由110kV线路与各县、煤矿110kV变电站和铁路牵引变电站相连,220kV向东、向西接入两系统变电站,同时,本站作为该省东南系统与南系统的中间站,可加强两系统中两电厂的联系,提高两系统与两厂间运行的灵活性。
2、负荷情况
220kV侧出线共4回,本期2回,与南系统和东南系统相连。根据潮流计算及远期发展考虑,本站220kV母线穿越功率为450MVA。
110kV侧出线共10回,本期7回,全部为架空线出线,近期总负荷为77MVA,远期总负荷为150MVA,最大一回负荷为22MVA,cosφ=0.90,最小一回负荷为12MVA,cosφ=0.85。根据潮流计算及远期发展考虑,本站110kV母线穿越功率为30MVA。
35kV侧出线8回,本期4回,全部为架空线出线,近期总负荷45MVA,远期总负荷为75MVA,最大一回负荷为20MVA,cosφ=0.85,最小一回负荷为5MVA,cosφ=0.80。
3、本站出线方向
根据本站地理位置,确定线路去向为:
220kV向西出线,由北向南排列顺序为:备用、东南变电站、备用、南变电站;
110kV向北出线,由东向西排列顺序为:甲县、甲牵、甲矿、备用、乙矿、丙矿、乡镇、乙牵、乙县、备用
35kV向东出线,由北向南排列顺序为:变电站1、变电站2、变电站3、备用、变电站4、备用、变电站5、小水电
三、设计内容
1、负荷分析及主变选择;
2、选择并确定本站电气主接线;
3、短路电流计算:(1)短路点的选择;(2)短路电流计算;(3)短路电流计算结果表
4、选择主要电气设备并配置互感器、各级配电装置规划;站用电系统规划;
5、防雷保护规划及计算。
四、设计成果
1、设计说明书、计算书一份(含设计内容1-9的过程说明和结果);2、全站电气主接线图一张;
五、参考资料
1、本专业各课程教科书;2、电力工程设计手册;3、火力发电厂设计技术规程